关于消防工程自评报告   一、工程概况:江信国际〃和谐花园1#楼,位于南昌市西湖区团结路88号。建筑面积为26587.92,建筑高度为96.35m,地下下面是小编为大家整理的关于消防工程自评报告6篇,供大家参考。

关于消防工程自评报告6篇

关于消防工程自评报告篇1

    一、工程概况:

  江信国际〃和谐花园1#楼,位于南昌市西湖区团结路88号。建筑面积为26587.92,建筑高度为96.35m,地下一层地上三十三层,框架剪力墙结构;外墙装饰面主要为面砖饰面和涂料饰面。按图纸设计要求,本工程建筑节能设计为:

  1、外墙外保温采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统;

  2、外门窗采用铝合金框和中空玻璃;

  3、屋面保温采用煤渣和珍珠岩保温板。参与建设相关单位:

  建设单位:

  监理单位:

  二、评估依据

  1、本工程设计文件,施工合同

  2、《中华人民共和国节约能源法》

  三、法律、法规和工程建设强制性标准条文执行情况

  本工程在施工过程中严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和建筑节能工程强制性标准和建筑节能工程施工质量及验收规范要求,强化施工过程的监督管理。

  四、施工质量控制情况

  1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该分项工程施工技术要点,并跟踪检查其施工过程,确保工程施工质量。

  2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均须提供材料合格证。经有资质的检测单位进行现场取样检测,检测合格后方在本工程使用。

  3、在施工过程中,我们严格按设计图纸、规范要求和施工组织方案组织施工。加强对门窗洞口、脚手眼、穿墙套管、凸窗(檐口)板、阴阳角等细部保温节点的跟踪控制,每道工序和关健部位均在自检、互检、专职检查的基础上,报监理(建设)单位进行复查确认,合格后方能进行下道工序施工。及时完善隐蔽工程、检验批、分项、分部工程的验收记录和签认手续。施工时同步做好工程资料的收集、整理工作。

  五、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况

  分部工程分项工程屋面保温层分项建筑节能外墙外保温分项外门窗保温分项检验批32433检验批验收结论合格合格合格分项工程验收结论合格合格合格(子)分部工程验收结论合格合格合格

  六、工程档案整理情况

  本工程建筑节能分部在施工过程中仔细收集和认真整理工程技术资料,并同步上报监理(建设)单位验收签认,本建筑节能工程档案资料整理基本完整。

  七、建筑节能工程质量自评意见

  根据我单位对建筑节能工程施工质量的严格控制,以及监理(建设)单位对建筑节能工程的实体查验:

  1、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统厚度均匀密实,粘接牢固平整,符合设计要求和建筑节能验收规范的规定;

  2、屋面保温层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量和屋面细部做法符合设计要求和建筑节能验收规范的规定;

  3、建筑外门窗框与墙体接缝填充饱满,镶嵌牢固,密封严实,外门窗的.气密性、保温性能以及中空玻璃的露点、遮阳透光系数符合设计要求和建筑节能验收规范的规定;

  综上所述,本工程建筑节能分部工程符合设计要求和建筑节能验收规范的规定,工程观感质量好,质量保证资料齐全,检验评定资料准确、真实,完整有效,建筑节能工程符合设计要求和建筑节能验收规范的规定,我单位对本工程建筑节能分部施工质量等级评定为合格。

关于消防工程自评报告篇2

       兹有杭州临安xx有限公司,20xx年x月x日经环保审批,20xx年x月x日投入试生产至今,审批号:临环保[20xx]xx号或登记表批复[20xx]xx号;项目名称:年生产xx多少吨或(件);地址:xx;联系人:xx;联系电话:xx。根据环评批复意见我公司已委托xx环保公司进行规划设计,并按照设计要求开展了以下环保治理工作:

  1、废水:厂区内实行雨污分流制,雨水接至厂外雨水沟(管道)排放;生活废水《如无生产废水的企业,(食堂废水经格油池处理后纳入地埋式废水处理装置)其他生活废水经三格地埋式废水处理装置处理后达标排放》和生产废水经xx方法处理后达标排放。《园区企业废水经预处理并达到纳管标准后和生活废水一起纳入园区污水管网(附废水纳管协议书复印件)》。

  2、废气:在xx工艺所产生的xx废气经风机收集后,经xx吸附净化装置处理后,通过xx米高的烟囱排放;锅炉废气经水膜除尘器处理后,通过xx米高的烟囱排放,除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。

  3、噪声:机械设备已安装防震隔声垫,车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声,生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。

  4、固体废物:

  (1)工业废料:经分类收集后综合利用;

  (2)生活垃圾:经统一收集后由环卫部门定期收集处置。

  4、粉尘:采用xx除尘设施收集处理后达标排放。

  5、食堂油烟:已安装了油烟净化器,产生的油烟废气经净化器处理后高空排放(或本项目不设食堂)。

  现已全部落实到位,特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。(附环评材料和审批文件、园区企业需提供污水纳管协议)特此报告!

关于消防工程自评报告篇3

  一、工程概况:

  工程名称:

  监理单位:

  总包单位:

  施工单位:

  本工程的地上建筑面积:3150m2,地下室建筑面积:1100m2,合计总建筑面积:4250m2,建筑层数为地上7层,地下1层,建筑总高度:25m,建筑占地面积:490m2。主要有火灾自动*及消防联动系统、室内消火栓系统和自动喷淋系统。建筑耐火等级为二级。消防控制室设在一楼,消防水泵房设在地下室,消防水池设在地下室。

  二、施工执行标准:

  1、消防工程施工合同范围内的工程及设计图纸、变更通知文件;

  2、gb50242-2002

  3、gb50339-2003

  4、gb50261-2005

  5、gb50166-20076、db50/24-2004

  三、工程建设施工状态:

  消防工程自2010年12月进场施工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,已顺利完成施工图纸,设计变更文件,施工合同约定的内容。工程质量达到验收标准,工程已达到竣工验收状态。

  四、项目管理班子构成及主要管理人员情况

  五、工程质量控制

  1、严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行[三检"制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。

  2、对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。

  3、材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格*或质量保*书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。

  4、本工程在施工过程中,严格执行[三检"制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各*工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对负责的分项工程进行认真监督,质检员严格把关。对施工质量进行层层控制,严格控制每道工序,对施工中存在的质量问题及时整改,上一道工序未完成不得进入下一道工序施工,确保工程质量。

  六、质量控制资料核查情况

  原材料出厂合格*书及进场检(试)验报告(15份)其中:

  (1)智能建筑:

  1、消火栓按钮合格*及检验报告1份;

  2、*设备合格*及检验报告1份;

  3、*感、温感合格*及检验报告2份;

  4、手动*按钮合格*及检验报告1份;

  (2)给排水与采暖:

  1、镀锌钢管检验报告1份;

  2、喷头合格*及检验报告1份;

  3、消火栓箱合格*及检验报告1份;

  4、水带、水*、接扣、栓头合格*及检验报告4份;

  5、信号蝶阀合格*及检验报告1份;

  6、湿式*阀合格*及检验报告1份;

  7、卡箍配件合格*及检验报告1份;

  七、安全功能核查情况

  1、消防管道压力试验记录1份符合要求。

  2、智能建筑

  八、观感质量情况

  九、单位工程分部(子分部)分项检验批验收结果综上所述,本工程施工符合设计图纸和现行施工验收规范要求,质量控制资料完整符合要求;安全和功能检验符合要求;单位观感质量自评为好,单位工程质量自评为合格。

关于消防工程自评报告篇4

        非常感谢各位参加xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程验收会!借此机会,我代表xxxx建设工程有限公司xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢!

  下面,我代表xxxx建设工程有限公司xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。

  一、工程概况

  xx国家粮食储备库新建5万吨仓库项目工程地址是在xxxx国家粮食储备库内,建筑面积9300㎡,该工程为排架结构。

  该工程由xxxx工程科技有限公司设计,xxxx工程监理有限公司监理,xxxx建设工程有限公司施工。工程于xx年xx月xx日开工建设。

  二、质量管理情况

  工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。

  在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。

  本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

  三、安全及文明施工管理情况

  由于在粮库内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。

  四、工程档案管理情况

  施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。

  综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。

关于消防工程自评报告篇5

  进入公司工作一年来,在公司领导和同事的支持和帮助下,我始终坚持团结同事、融入团队,认真学习,不断提高业务水平。严格要求,注重工作程序,自觉服从部门工作安排,尽力地完成了领导交给自己的各项工作任务。现将自己一年来的工作、学习和思想状况汇报如下,请批评指正:

  一、工作完成情况:

  一年来,本人认真履行岗位职责,立足本职,爱岗敬业,积极主动地配合公司各部门同事,团结一致,主要完成了以下几项工作:

  1、完成消防通道应急疏散照明灯的安装工作。

  2、完成消防消防控制室消防档案资料的更新工作。

  3、完成对防损部消防安全及消防设备操作的培训工作。

  4、完成对消防主机中存在故障排除工作。

  5、完成对各楼层消防设备的检测及维护保养工作。

  6、协助行政部、防损部完成公司消防设施统计、消防标识制作的前期工作。

  7、完成“消防重点单位e网”的录入及管理工作、并协助行政部报消防局验收。

  8、完成公司上半年消防应急疏散演练方案及实施工作。

  9、完成日常消防设备损坏故障的维修检查管理工作。

  10、能够认真完成领导交给的临时性工作,并且协助其它专业工种的同事完成其它日常维修工作。

  二、学习和思想情况

  1、在工作中,本人能够虚心坚持向其它同事学习,向实践学习,向社会学习,不断提高自己的业务技能和政治思想水平,使自己逐步走向成熟。能够合理支配时间,根据工作需要,及时学习。

  2、在平时工作中为加强自身技能及理论知识的提高,本人参加了中级施工员的培训、参加了助理工程师职称的培训。并且获得广东省建设厅颁发的中级施工员证书。

  3、在从事消防设备管理维修工作中,虚心向身边同事学习操作方面的经验的同时,能够去学习不同厂家、不同形号的消防设备的技术性能及专业知识。在做好自身设备管理的同时,借鉴其它方面的经验,提升公司消防设备设施的应用水平。

  4、在学习技能应用操作的同事,为了提高对消防工作的认识,努力学习新的消防法规,做到管理同规范相结合,保证工作效率,提高技术水平。

关于消防工程自评报告篇6

  一、工程概况

  工程名称:

  建设单位:

  设计单位:

  安装单位:

  监理单位:

  1.1本工程位于武汉市新弯路与新弯三路交汇处,其功能性质为住宅,本工程占地面积为207103.44平方米,总建筑面积为236879.58平方米,框架建构,建筑层数52层,建筑高度为151.10米。

  1.2本消防系统工程包括:火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋、正压送风及防排烟、消防联动系统。

  二、质量评价依据

  2.1现场施工图纸

  2.2建筑工程施工合同

  三、工程质量控制

  3.1严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工,认真执行“三检”制度,根据工程控制点要求,制定可行的施工方案,以确保工程保质保量完成。

  3.2对施工班组进行图纸技术交底,强调质量意识,要求施工作业人员熟悉图纸及施工规范,在规范指导下按图施工。

  3.3材料的控制,对进入工地的材料严格执行材料检查制度,所有进场材料均有合格证或质量保证书,检测报告齐全,均符合消防规范要求。

  3.4本工程在施工过程中,严格执行“三检”制度。项目部要求所有施工人员在施工过程中,必须按照相应的分项工程质量验评标准进行自检,各专业工长详细检查施工中完成项目的质量,并做好记录,施工员对负责的分项工程进行认真监督,质检员严格把关。对施工质量进行层层控制,严格控制每道工序,对施工中存在的质量问题及时整改,上一道工序未完成不得进入下一道工序施工,确保工程质量。

  四、工程系统概述

  4.1火灾自动报警及联动控制系统:

  系统组成:系统由火灾自动报警、消防联动控制、显示器、消防电话等设备组成;火灾自动报警系统:在住宅楼、地下室、设备机房等场所设置感烟套测器;在地下室电梯前室设置感烟探测器:在主要出口、疏散楼梯口等场所设置手动报警按钮及对讲电话插口;在消火栓内设置消火栓启动按钮。监控室里的报警控制器可接收感烟等探测器的火灾报警信号及水流指示器、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮等动作信号及故障信号。

  联动控制系统:消控中心设联动控制器,其控制方式为自动/手动控制、手动线路直接控制。火灾时,可实现对消火栓系统、喷淋系统、防火卷帘、消防警报设备装置等的监视与控制,并能切断有关部位的非消防电源。

  4.2消防电话系统

  在地下室风机房、屋顶电梯机房均安装了火灾消防对讲电话,火灾报警确认后,及可进行消防救护对讲,报警线路采用KBG管敷设。

  4.3消火栓系统

  室内消火栓用水量为20L/S,室外消火栓用水量为20L/S。每个单元设四根消防立管,管道安装后均进行了管道强度严密性试验,其试验压力值为1.55mpB,每个单元电梯前室及走廊处设置消火栓箱,由地下室消防泵供水,屋顶设试验消火栓,栓口静压为0.085Mpa,动压为0.4Mpa。

  4.4自动喷水灭火系统

  系统由洒水喷头、水流指示器、报警阀组、末端试水装置、泄水设备等组成。报警阀及水流指示器前,采用信号阀,并自动将信号传递消防控制中心,在系统最高处设自动排气阀,最低处和水流指示器处设泄水阀。管道安装后均进行管道强度严密性试验,其试验压力值为1.4mpB。

  4.5通风及防排烟系统

  本工程设加压送风机,防火阀和风口与设计相符,气流方向与阀体上标志一致,风机进出口处的软接采用消防专用高温防火材料软接。防火阀的开关工作及风机的启停均由消防控制中心控制。