秀才文库网为您提供优质参考范文! 工作总结 工作计划 述职报告 心得体会
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 >

消防水炮安装图10篇

时间:2023-08-14 12:18:02 来源:网友投稿

篇一:消防水炮安装图

  

  PSKD20/PSKD30型电控消防水炮系统

  安

  装

  使

  用

  说

  明

  书

  二〇一〇年

  一

  系统组成

  PSKD系列电控消防水炮系统是由电控消防水炮、水流指示器、电动阀、检修阀、现场视频CCD、现场控制箱、声光报警器、手动报警按钮、手动控制盘、火灾报警联动控制器、灭火装置远程控制器、视频图像记录仪、消防管道、消防泵控制柜、消防水泵、消防蓄水池、水泵接合器和各类线缆等组成。

  PSKD电控消防水炮系统方框图

  二

  性能特点及参数

  1.性能特点

  采用微电机驱动水平、俯仰旋转;

  具有直流柱状喷射和散花喷洒转换功能;

  能摄取、存储现场图像;

  三种控制方式,现场手动+远程手动+现场遥控控制;

  采用工业总线控制,最远可达2000米;

  启动方式灵活(开关量信号、串口、手动),可接入各种自动消防报警(联动)系统;

  角度反馈、极限位置反馈、火警信号反馈、水流信号信号反馈、电动阀开阀反馈、手动信号阀反馈;

  功耗小,压力消耗极低;

  重量轻,结构紧凑,安装维护简便。

  2.技术参数

  流量(L/s)

  射流半径(m)

  保护半径(m)

  额定工作压力(MPa)

  极限压力(MPa)

  安装高度(m)

  喷射时后座力(N)

  入口法兰

  喷嘴雾化角度(°)

  水平回转角度(°)

  俯仰回转角度(°)

  回转速度(0/s)

  角度反馈精度(°)

  极限位保护

  通讯方式

  远程确认方式

  供电电压(V)

  功率(W)

  工作温度(℃):

  保护等级

  材料

  颜色

  炮身自重(kg):

  外形尺寸(mm)

  2(压力P=0.8MPa)3(压力P=0.8MPa)

  ≥57(压力P=0.8MPa)

  ≥67(压力P=0.8MPa)

  ≥51(压力P=0.8MPa)

  ≥60(压力P=0.8MPa)0.81.66~30<850(压力P≤1.0Mpa)

  额定工作压力上限(MPa)

  1.<950(压力P≤1.0Mpa)DN65≥9(可调整选配角度)

  0~36(可调整选配角度)

  -90~+3(可调整选配角度)

  水平:10±1;俯仰:10±10.1水平、俯仰极限位停止开关各一组

  RS485总线:1200米;CAN总线:5000米

  1路彩色视频信号输出:480线,1?0Vp-p/75Ω

  DC24静态功耗<2W,最大功耗:静态功耗<2W,最大功耗:80W-20~+55IP33主体:铝合金、合金铜、不锈钢、尼龙

  入口法兰消防红,主体本色

  14.515.5740(高)×278(宽)×350(长)

  100W

  三

  系统设备安装

  灭火装置管路安装图如图1-①所示,详细安装方法如图1-②、1-③、1-④、1-⑤、图1-⑥、1-⑦所示

  1.如图1-②将两管法兰和检修阀的孔依次对齐,然后将放上一个平垫的螺丝从一侧插入安装孔,再在另一侧放上平垫,旋上螺母后用扳手拧紧到时适当程度,其它孔按相同方法完成。

  2.如图1-③将两管法兰和电动阀的孔依次对齐,然后将放上一个平垫的螺丝从一侧插入安装孔,再在另一侧放上平垫,旋上螺母后用扳手拧紧到时适当程度,其它孔按相同方法完成。

  3.如图1-④用电动手钻、开孔器在水管适当位置钻一个适当大小的孔。DN100/DN80水流指示器开¢50的孔。

  4.如图1-⑤将水流指示器的U形扣拆开,然后将水流指示器上的橡皮柄塞入图1-④用电动手钻钻的孔中,再依形贴在水管上(要确保密封圈套在水流指示器上),最后如图将U形扣穿过水管和水流指示器的安装孔,把螺母旋紧到适当程度。

  5.如图图1-⑥在两管法兰之间放入密封圈后依次将法兰孔对齐,然后

  将放上一个平垫的螺丝从一侧插入安装孔,再在另一侧放上平垫,旋上螺母后用扳手拧紧到时适当程度,其它孔按相同方法完成。

  6.如图1-⑦安装固定支架,值得注意的是因为安装环境不同,固定支架有不同的安装样式,请您根据现场情况选择最适合的安装样式,安装固定支架的主要目的是防止消防炮全流喷射时后坐力引起的震动和晃动。供水管路的安装不尽之外应严格按照管路安装规范进行。

  管路设备安装注意事项:手动信号蝶阀、电动蝶阀、水流指示器应水平安装,装炮法兰口应垂直向下且法兰盘盘面应该水平。

  四

  接线说明及引线定义

  4.1炮体、炮载中心控制机和现场控制箱连线示意图

  4.2现场控制箱接线参照表

  现场控制箱

  配套连接部件

  端子号

  引线功能

  端子号

  端子所属部件

  引线功能

  124V+接

  2炮载中心控制机

  24V+224V负极

  接

  1炮载中心控制机

  24V负极

  3AC220V电动接

  炮体附近交流220V电动阀开、关控制电动阀的开、4阀

  端子,零线另接N端子

  闭

  5DC24V电动阀

  接

  炮体附近直流24V电动阀

  控制电动阀的开、6闭

  7远控接

  与来自消控中心控制主机的远程远程手动控制炮10远控+控制线连接

  体

  11手动信号阀反接

  炮体附近手动信号阀反馈端子

  反馈手动阀的开12馈

  闭状态

  13水流指示器反接

  炮体附近水流指示器反馈端子

  反馈支管内是否14馈

  有水流动

  15手动指示

  接

  3炮载中心控制机

  手动指示

  16开泵

  接

  16炮载中心控制机

  开泵

  17手/自动转换

  接

  17炮载中心控制机

  工作状态转换

  18接声光报警器

  接

  控制箱附近声光报警器电源端子

  提供声光报警器19电源

  20调试允许

  接

  9炮载中心控制机

  调试允许

  21调试信号

  接

  10炮载中心控制机

  调试信号

  22开阀信号

  接

  19炮载中心控制机

  开阀信号

  23柱/雾切换

  接

  15炮载中心控制机

  柱/雾切换

  24垂直上

  接

  13炮载中心控制机

  垂直上

  25垂直下

  接

  14炮载中心控制机

  垂直下

  26水平左

  接

  11炮载中心控制机

  水平左

  27水平右

  接

  12炮载中心控制机

  水平右

  2230中控总线

  接

  与来自消控中心控制主机的通讯

  31中控总线

  线连接

  32手动报警按钮

  接

  控制箱附近手动报警按钮总线端

  33子

  注:

  现场控制箱端子号右起第一位“24V+”为“1”,炮载中心控制机端子号左起第一位“24V负极”为“1’。

  4.3炮载中心控制机接线参照表

  现场控制箱

  端子号

  121516172021222324252627282引线功能

  24V+24V负极

  手动指示

  开泵

  手/自动转换

  调试允许

  调试信号

  开阀信号

  柱/雾切换

  垂直上

  垂直下

  水平左

  水平右

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  接

  213161791019151314111214567三排十五针插座

  六芯插座

  炮载中心控制机

  端子号

  引线功能

  24V+24V负极

  手动指示

  开泵

  工作状态转换

  调试允许

  调试信号

  开阀信号

  柱/雾切换

  垂直上

  垂直下

  水平左

  水平右

  炮体信号传输

  提供电机电源

  接

  接

  引线名称

  炮体信号线

  电机电源线

  消防炮炮体

  引线功能

  炮体信号传输

  提供电机电源

  注:现场控制箱端子号右起第一位“24V+”为“1”,炮载中心控制机端子号左起第一位“24V负极”为“1’。

  114.4炮体三排十五针定义

  名称

  号码

  162738三排十五针

  495101112131415颜色

  灰色

  橙色

  深灰

  浅蓝

  浅绿

  棕色

  红色

  紫色

  右限位

  下限位

  功能

  上限位

  左限位

  五

  系统工作方式及操作

  系统安装完毕,应检查系统内消防炮线缆和各配套设备线缆是否按规定位置正确接入,确认无误后方可给现场控制箱送电。逐步打开每一个现场控制箱内总电源开关,送电后箱内电源指示灯及面板指示灯亮。

  5.1现场手动操作

  由于控制箱内控制电路采用与自动炮控制电路相同的通用配置,故上电瞬间应采用切换键将炮的工作状态切换为手动状态。

  12自动指示灯

  手动指示灯

  现场人员发现火灾

  通过消防炮现场控制箱内的手动控制装置操作消防炮瞄准着火点

  打开电动阀启动消防泵

  消防泵为消防水炮供水实施灭火

  PSKD电控消防水炮现场手动控制灭火工作流程

  通电初始为自动状态,按下手/自动切换按键后,手动指示灯亮即进入手动工作状态。该按键是用于切换灭火装置工作状态的按键,系统上电后,灭火装置初始工作状态为自动状态,若需进入手动状态进行人工操作,则可使用“手/自动转换键”来切换手动或自动状态。

  13在手动状态下,可利用控制箱面板上各种手动按键方便地操作灭火装置完成水平360°旋转、垂直120°旋转。柱/雾按键可调整灭火装置出水形状为柱状或雾状,手动近距离喷射时应选择雾状喷射,以免伤及他人。

  模拟某处发生火点,先通过水平方向键左右调整灭火装置水平定位,再通过垂直方向键调整灭火装置垂直定位,定位后按下开泵键开启阀门和消防泵,灭火装置则喷水灭火,若需结束喷水则再次按下开泵按键即可。

  灭火完成,按手自动转换按钮,切换到自动状态,消防炮自动复位,然后关上箱门锁好如图所示的电子锁,电子锁关闭后面板所有按键无效,可防止非

  14方向键

  电子锁

  喷雾选择键

  开泵按键

  显示器

  工作人员误操作。

  5.2远程控制

  火灾探测器、手动报警器动作或消防电话

  向消防控制中心报警

  消控中心值班人员通过视频锁定火点

  确认火情、远程操作消防炮对准火源

  开启电动阀与消防泵、消防炮喷水灭火、PSKD电控消防水炮系统远程控制灭火工作流程

  5.2.1远程控制是提供给消防中心控制室值班人员对现场灭火的另一种操作方式。如果系统配有矩阵切换,则在正常视频监控情况下,用键盘调出确认有火灾的视频信号。操作如下:

  按LOCK键开锁并按ON键确认

  键入数字

  按COM锁定消防水炮要在幕墙上显示的位置

  键入数字

  按AOM选中要控制的消防水炮然后按下AUX并按ON键锁定

  按下OFF键再按ON键将消防水炮切换到手动状态,操作键盘摇杆右、左、上、下使消防炮炮口瞄准火灾位置,按CLOSE键打开电动阀进行灭火,灭火完成后按2次OFF键切换到自动状态,再按ON键键将消防水炮切换到自动状态。(若火灾的位置在离消防水炮10米内,则在打开电动阀前按下OPEN键将消防水炮调到雾状,这样可以防止高压水流伤人)

  5.2.2如果系统未配矩阵切换器,则采用硬盘录像机对各炮进行操作,操作步骤如下:

  5.2.2.1从报警主机的显示信息或视频图像信息确认要操作的消防炮炮号,从而确定摄像机号码,一般情况下消防炮远控地址号和摄像机通道号一一对应且号码相同。

  5.2.2.2根据上面步骤确定的摄像机号在远程操作系统内选择通道,例:

  15确定要操作“6”号炮,则选择“6”号通道,使显示器画面显示“6”号摄像机图像。

  5.2.2.3鼠标右键点击该画面,左键点选“云台控制”,则弹出以下图框。

  若需远程手动操作炮体,则用鼠标箭头点按相应按键即可,各键功能如下:

  手/自动转换----切换炮体工作状态为手动或自动

  上---------操作炮头向上运动

  左---------操作炮体向左运动

  下---------操作炮头向下运动

  右---------操作炮体向右运动

  雾/柱-----调整炮头射流形状

  开泵------打开电动阀、启动消防泵

  5.2.2.4远程手动操作结束后,宜将消防炮工作状态转为自动状态。

  5.3现场遥控控制

  现场人员发现着火后,可采用为各炮配置的遥控发射器远距离操作消防炮瞄准火源并开阀喷水灭火,灭火人员无需进入火场危险地段。

  遥控控制距离在空旷地带可达100米,遥控器与各炮为一一对应关系,即

  16各炮只能使用其对应的遥控发射器来操作,使用时应注意此项。另遥控器的按键功能与键号对应关系标贴与发射器背面,操作时只需按对应按键即可。若按键无反应则先按“转换”一次,若操作距离变近则应更换发射器内电池!

  5.4火灾报警控制器和其它设备

  火灾报警控制器、消防泵及控制柜等设备请参阅各设备配发的安装使用说明书。

  浙江佑安高科消防系统有限公司

  传真:0577—88790909电话:0577----8961281689613119公司网址:WWW.119zj.com

  E-mail:***************

  17

篇二:消防水炮安装图

  

篇三:消防水炮安装图

  

  目

  录

  一、工程概况

  ......................................................1二、施工依据

  ......................................................1三、施工人员

  ......................................................1四、总体施工方案

  ..................................................24.1施工工艺流程..................................................24.1.1消防水炮控制系统施工工艺流程..............................24.1.2消防水系统工艺流程........................................24.2消防水炮控制系统

  ..............................................34.2.1弹线定位..................................................34.2.2支、吊架安装要求..........................................34.2.3线槽安装要求..............................................34.2.4明配管安装要求............................................34.2.5管穿线、线槽配线要求......................................44.2.6消防报警系统设备的安装....................................54.3自动消防炮的施工方法

  ..........................................64.3.1管网安装..................................................4.3.2管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求..............4.3.3消防水炮安装..............................................4.3.4系统试压和冲洗............................................五、质量和安全保证措施

  ............................................5.1质量目标和安全目标

  ............................................5.2建立质量和安全管理制度、体系

  ..................................5.3质量管理制度

  .................................................15.4安全管理制度和保证措施

  .......................................115.4.1基本要求.................................................115.4.2施工用电安全技术措施.....................................114.4.3高处作业安全预防控制措施.................................125.4.4既有线安全防护及要点措施.................................125.4.5工期保证措施.............................................135.4.6防汛、防台风及雨季施工措施...............................13六、环境保护与文明施工措施

  .......................................136.1环境保护和文明施工目标.......................................13附:消防水炮安装施工横道图

  .......................................14一、工程概况

  高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。

  二、施工依据

  1.《火灾自动报警系统设计规》GB50116-982.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50116-20073.《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-20084.《建筑电气安装工程施工质量验收规》GB5030-20025.《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-976.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表

  表3-1施工劳动力计划表

  序号

  123456工种人员名称

  安全防护员

  电工

  管道工

  电焊工

  普工

  专业技术人员

  单位

  个

  个

  个

  个

  个

  个

  数量

  5684242备注

  表3-2施工投入机械设备表

  序号

  1234机械设备种类

  冲击钻

  台钻

  电锤

  磨光机

  型号规格

  BOSTH30Z516-1AZIC-SD43-22BS-400单位

  数量

  台

  台

  台

  台

  2111新旧程度

  80%80%80%70%备注

  序号

  567891011121314151617181920机械设备种类

  压力表

  万用表

  兆欧表

  火灾探测试验器

  接电电阻测试仪

  压线钳

  弯管机

  绝缘电阻测试仪

  接地电阻测试仪

  对讲机

  移动脚手架

  安全网

  手拉葫芦

  钢丝绳

  脚手架踏板

  水钻钻机

  型号规格

  Y-1001/10/100MW500VSA2090ZC29B-2Ф50-150ZC25ZC-8800m高8m

  1t12mm厚5cmDN200单位

  数量

  台

  台

  台

  台

  台

  个

  台

  台

  台

  个

  付

  m台

  mm2台

  2222122116303744210037441新旧程度

  80%90%80%80%80%80%80%80%80%全新

  全新

  全新

  全新

  全新

  全新

  全新

  备注

  四、总体施工方案

  4.1施工工艺流程

  4.1.1消防水炮控制系统施工工艺流程

  管线预埋

  →清管、二次接管→桥架、线槽安装

  →穿线→线路检查→设备安装→系统调试→竣工验收

  4.1.2消防水系统工艺流程

  弹线放样→管道支架安装→管道安装→管道清洗、试压

  →自动消防炮安装→泵房设备安装→系统调试→竣工验收

  4.2消防水炮控制系统

  4.2.1弹线定位

  根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线;

  4.2.2支、吊架安装要求

  所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm,切口处应无卷边、毛刺;支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;固定支点间距一般不应大于1.5-2.0mm,在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端500mm以应设固定支持点支、吊架的规格一般不应小于扁铁30mm*3mm,扁钢25mm*25mm*3mm。

  4.2.3线槽安装要求

  1)线槽应平整,无扭曲变形,壁无毛刺,各种附件齐全;

  2)线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确;

  3)线槽的所有非导电部份的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地;

  4)线槽安装应符合《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)的有关部门规定。

  4.2.4明配管安装要求

  1)明配管的垂直度、平直度每2米不得大于3毫米,弯曲半径应满足:只有一个弯时应大于等于外径的4倍,二个弯时应大于等于外径的6倍或采用煨弯进行焊接;弯扁度应小于管子外径的十分之一。

  2)钢管的固定点间距应符合以下规定:

  敷设方式

  钢管名称

  15-20钢管直径(毫米)

  25-3240-5065-100最大允许距离(米)

  吊支架或沿墙敷设

  厚壁钢管

  薄壁钢管

  1.51.02.01.52.52.03.54.2.5管穿线、线槽配线要求

  1)管穿线、线槽配线前应消除槽的污物和积水,要有护口保护。5.2采用镀锌铁丝引线,应无背扣弯,并有相应的机械强度。

  2)管穿线,管无接头,穿线后要作密封处理,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

  3)导线连接需要焊接时,接头部分必须盘入接线盒并堵封严密,以防污染,防止盒进水,降低绝缘程度。

  4)在同一线槽包括绝缘在的导线截面积总和应该不超过部截面积的40%;

  5)缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;

  6)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;

  7)电源线、信号电缆及建筑物其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;

  8)缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留和度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;

  9)缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m;

  10)布放缆线的牵引力,应小于缆线允许力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;

  11)电缆桥架缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处,应固定在桥架的支架上,水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点;

  12)槽缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出线槽、在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m处固定在缆线支架上,以防线缆下坠;

  13)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距应均匀、松紧适应;

  14)电线穿好后必须测绝缘电阻,电阻值必须符合设计及规要求,并组织有关人员对其进行验收,验收后才进行下一道工序安装。

  4.2.6消防报警系统设备的安装

  1)安装前的设备检验

  施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准的规定;

  2)机柜安装:

  机柜台安装位置应符合设计要求,机柜应离墙1m,便于安装和施工;底座安装应牢固,应按设计图的防震要求进行施工;机柜安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于3mm,机柜之间缝隙不大于1mm;机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm;机接插件和设备接触可靠;引入柜的电缆或导线,配线应整齐,固定牢靠,不交叉;所配电线的端部均标明编;导线应绑扎成束;端子板的每个接线端,接线不得超过两根。所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。

  3)前端设备的安装

  A点型火灾探测器的安装位置应符合下列要求:设在宽度<3米走廊时,居中安装,间距不大于15米;探测器周围0.5米部不设有遮挡物;至空调送风口的水平距离不应小与1.5米,至多孔送风顶棚孔口,不应小于0.5米;探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器底座的连接导线,应留有不小于150MM的余量,入端处应有明显标志。探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

  B手动报警按钮的安装:手动报警按钮安装高度为1.5m,且设明显标志。应安装牢固,不倾斜。

  C各类模块的安装:总线隔离器宜安装在接线端子箱;在管道井安装时,可明设在墙上;安装于吊顶时应有明显的部位指示和检修孔,且不得安装在管道及其支、吊架上。控制消防设备的控制模块,可就近安装在电气控制柜,但二次接线必须排列整齐。

  D声光报警器的安装:宜安装在距棚顶300mm处或距地2.3米处。

  E消防专用的安装:消防专用安装高度为1.5m,且设明显标志。

  F双波段图像火灾探测器(LIAN-DC)安装:

  双波段图像火灾探测器的安装示意图

  hhh双波段图像火灾探测器一般墙壁安装,选用LIAN-PB2支架。也可采用吊顶安装;每套双波段图像火灾探测器接入两根视频同轴线缆(SYV-75-5或SYV-75-7)和一根电源线(RVV2×1.5);双波段图像火灾探测器可侧壁安装或吊装,距顶棚距离h2不得小于50cm;空间高度较高时建议安装在8~12m处,也可根据现场高度做适当调整。

  G线型光束图像感烟火灾探测器(LIAN-GM):每只发射器接入一根电源线(RVV2×1.5);每只接收器接入一根视频同轴线缆

  (SYV-75-5/7)和一根电源线(RVV2×1.5);发射器与接收器相对安装在保护空间的两端。发射器可墙壁側装或顶棚吊顶安装,位于接收器有效视场中即可。

  H

  消防接地装置的安装:消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作接地保护,接地线应与电气保护接地干线相连接。接地装置施工完毕后,应及时测量接地电阻,并作记录。

  4.3自动消防炮的施工方法

  4.3.1管网安装

  1)管网安装前应校直管子,并应清除管子部的杂物;安装时应随时清除已安装管道部的杂物。

  2)在具有腐蚀性的场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

  3)管网安装,消防水炮管道采用无缝钢管,焊接和法兰连接。焊接前炮管应打坡口或留缝,坡口或留缝应符合规要求,焊接时一边焊接一边敲掉焊渣,表面应光滑,焊完即刷防锈漆。

  4.3.2管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求

  1)管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于下表规定。

  管道支架或吊架之间的距离

  公称直径(mm)

  距离(mm)

  3.54.04.55.06.08.08.57.08.09.5112)管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

  3)管道支架、吊架的安装位置不应妨碍微型自动扫描灭火装置的喷水效果。

  4)当管子的公称直径等于或大于50mm,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;

  5)竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

  6)管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;管道的焊接环缝不得位于套管。套管与管道的间隙应彩霞不燃烧材料填塞密实。

  7)管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。

  4.3.3消防水炮安装

  消防水炮系统:消防水炮系统前端:由解码器、前端手动控制盘、手动阀门、电动碟阀、水流指示器和消防水炮组成。如图:

  1225324050708010012515020025030JM

  解码器

  YV进水管

  DN100A手动阀门

  电动碟阀

  CZP消防水前端手动控制盘

  法兰

  变径DN65DSFCB水流指示器

  要求:要求AB段水平安装,CD段垂直安装,电动碟阀、水流指示器、解码器距消防水炮10米以安装,前端手动控制盘距地面1.5米安装,根据现场位置情况定做支架固定好BC和CD段管道,为方便水炮转动,要求法兰中心距离墙面不少于40CM,按照有关消防规施工。

  4.3.4系统试压和冲洗

  1)强度试验、严密性试验准备条件

  系统试压前应具备下列条件:埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;试压用的压力表不少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5-2倍;对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应回以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时肓板的数量。系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并做好试压记录。

  2)管网冲洗准备条件

  管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室;先地下,后地上;室部分的冲洗按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲洗工作结束后应及时复位。冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。冲洗直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。管网冲洗合格后,并填写冲洗记录。

  3)水压试验

  水压试验时环境温度不宜低于5℃时,当低于5℃水压试验应采取防冻措施。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力的1.5倍。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

  4)冲洗

  管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面积的60%。管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于下表的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

  冲洗水流量如下:

  管道公称直径(mm)

  30025020015012510080655040冲洗流量(L/S)

  22015498583825151064管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲洗方可结束。管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。管网冲洗结束后,应将管网的水排除干净,必要时采用压缩空气吹干。

  五、质量和安全保证措施

  5.1质量目标和安全目标

  (1)质量目标:质量目标:严格按照国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家和铁道部现行的工程质量验收标准进行施工,确保全部工程确保一次验收合格率达到100%。

  (2)安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针。建立健全安全生产责任制,制定严密的安全保证体系和措施。杜绝重伤(及以上)施工安全事故;杜绝道路交通和铁路行车一般责任事故;杜绝一般火灾事故。

  5.2建立质量和安全管理制度、体系

  本着“追求卓越管理,铸造精品工程”的质量方针,建立以分部项目经理为首的安全、质量保证体系,在施工生产中,层层把关,精心组织施工,严格按照管理制度和体系的要求,做好各项工作,详见图4-1体系框图。

  分部经理:张国明副经理:张涛项目总工:陈华强工程部长:陈强复核设计文件,优化施工设计制定施工方案、工艺标准,进行技术交底制定创优规划及季节性施工技术措施贯彻规范、标准、强化现场施工技术措施制定重难点项目的作业指导书,现场指导贯彻测量复核制度安质部长:马永滨按验收标准进行分项、分部和单位工程评定对每道工序进行检查,请监理办理签字手续按设计文件、规范和施工方案进行质量控制具定体期落对实质质量量管目理标体、系指的标内的审分及解管和理落评实审物质部长:杨国选做好质量跟踪检测数据分析和信息反馈按照技术标准和招标文件进行采购检查并收集产品出厂合格证及质量检验报告加强进料料源和装车质量监控做好机械设备进场、调试维修管理工作试验室:董磊现场进行取材抽检、复验土工、圬工各项试验质量跟踪检测、数据分析整理、信息反馈作业队5.3质量管理制度

  1)教育培训上岗制度

  组织参加施工的全体员工学习规、规则和规定,熟悉施工的程序和质量要求,定期进行技术学习和考核。本着对工程质量要高起点、严要求的工作态度,教育全体职工要牢固树立起“百年大计,质量第一”和“一切为用户服务”的思想观念,坚持“追求卓越管理,筑造精品工程”的质量方针,从每道工序开始,从分项工程做起,把创优工作贯穿到施工生产的全过程。

  2)质量检查制度

  设立专职质检人员,对施工过程的质量实施检查控制,做好隐蔽工程的自检工作,进行分项、分部和单位工程的质量评定。

  对参加施工的人员、施工部位、完成时间和完成质量等情况进行登记,落认真贯彻“谁施工,谁负责工程质量”的原则。

  采取专人检查、班组自查、职工互查相结合的“三检”制度,坚持“自纠、自检、自控”的质量控制管理。确保各分项、分部工程均达到质量标准。

  每周召开一次施工技术会议,总结和交流经验,提高施工管理水平,增强员工的责任心。

  加强与建设、监理、设计单位的密切配合,自觉接受建设单位、监理单位对工程质量的检查监督。严格执行隐蔽工程检查制度。

  3)质量交底制

  组织全体人员认真学习施工方案,并进行工程技术、质量、安全的书面交底,找出质量安全重点监控部位和监控点,由专业工程师负责对班组进行分项书面交底,施工过程中全程实行技术指导,做到质量重点人人心中有数,全员参与质量管理。

  5.4安全管理制度和保证措施

  5.4.1基本要求

  1、操作人员进场,必须经过三级安全教育。施工过程中,定期召开安全生产会议,进行现场安全检查。

  2、机电设备必须专人操作。操作时必须遵守操作规程,特殊工种(电工、电焊工等)必须持证上岗。

  3、所有进入施工现场的人员必须正确系戴安全帽。

  4、施工前要对所使用的工器具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施。

  5、参加高空作业的人员必须身体健康,无高血压、心脏病等疾病,对不适于高空作业者,应及时调整。

  6、做好施工现场安全警示标识和防护,要求明显、有效;现场材料、构件摆放均匀、整齐、平稳,防止构件变形和倾翻伤人,并留出足够的安全通道。

  5.4.2施工用电安全技术措施

  1、现场电气工作人员必须做到“配电箱装得正确、拆得彻底、修得及时、用得安全”。工地现场配电箱要编号,并按规定周期检查电箱的电气元件和箱体的完好程度,检查电气设备是否接地良好,现场线路有无乱拖、乱拉现象,违章时要及时发出通知,要求整改。

  2、所有电路接线工作,必须由专业电工负责进行。

  3、一般规定:

  1)现场施工采用三相五线制,严格执行三级配电,实施“一机、一闸、一箱、一漏”制。

  2)照明与动力线分开,插座上标明设备使用名称。

  3)电缆线及支线架空或埋地,当架空敷设时应采用绝缘子。严禁直接将电缆线绑扎在金属架上,严禁用金属裸线绑扎。

  4)所有电气设备和金属外壳具有良好的接地和接零保护,所有的临时电源和移动电动工具应装有二级漏电保护开关。

  5)开关箱的电源线长度不大于30m,并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。

  4.4.3高处作业安全预防控制措施

  1)高空作业需配备安全带,在并增加安全绳,安全绳用钢丝绳横跨在两根钢轴上面。将安全带固定在钢丝绳上滑动行走。

  2)水炮管道安装时采用25t吊车起吊与移动脚手架搭配的方法施工。首先在脚手架上将管道支架固定好,再将水炮管道和阀门在下面组装好后,用吊车吊到10米高,高空作业人员在脚手架上系上安全带后

  将水炮管道固定在支架上面。

  3)高空桥架和线缆安装时,采用脚手架上安装。首先将桥架沿着桥架方向铺设通长安装,脚手架立杆间距1m,并根据规增设斜撑,然后再在脚手架上铺设走道板,拉安全网,人在脚手架上安装。电缆在桥架安装完成后铺设。

  5.4.4既有线安全防护及要点措施

  由于高级修场三级修调试库已经开通,接触网已经带电,在三级修调试库施工时需向动车客车段预约时间并增设安全防护人员。

  首先根据动车客车段的要求,在库房施工需有专人与调度预约施工时间,既有线施工必须有专业安全防护人员。故在调度室设置1人,现场三级修库和调试库各设置2人进行安全防护,800m对讲机6个等。调度室1人值班负责在调度

  室值班并通知现场安全防护人员施工时间,现场安全防护人员负责对现场进行防护,防止在接触网带电时有人攀高等。

  5.4.5工期保证措施

  由于三级调试库已经开通使用,主要为动车服务,一旦发生火灾损失巨大,必须在最短的时间将消防系统安装完成,防患于未然。为了在最短时间保质保量的安装完水炮及控制系统,需要合理安排工期并投入更多的人力和机械等以保证工期。

  5.4.6防汛、防台风及雨季施工措施

  属海洋性气候,雨季来得早,且持续时间长,降雨量大,地表水相当丰富,土质差,因此尽可能制定相应措施。

  1)成立防汛、防台风及雨季领导小组,由副经理主抓此项工作,负责汛期日常工作的调度和指挥,作到统一协调、步调一致。注意收集天气预报信息,掌握汛期汛情动态,及早安排,防患于未然。

  2)成立现场防汛抢险突击队,汛期、台风季节时工地设专人负责值班,储备防汛物资,作好防汛准备,制定专项防洪措施,并随时待命。

  3)汛期增派巡守人员,备足防汛物资(如草袋、麻袋、粘土、草绳等)和防洪机械(如抽水机、潜水泵等)。

  六、环境保护与文明施工措施

  6.1环境保护和文明施工目标

  严格按照文明施工要求组织施工,成立以项目经理为首的现场文明施工领导小组,建立、健全组织管理机构,加强对管理人员和施工人员的教育,强化文明施工意识,提高文明施工水平。合理地布置材料、设备、建筑垃圾等的堆放场地,定点标识,施工场地及驻地及时清扫整理。

  附:消防水炮安装施工横道图

  项目名称

  工程容

  施工准备

  测量弹线

  1-3施工第(N)个工作日完成工程的容

  4-89-1213-1617-2122-2627-3031-3435-3839-3242-4545-

  消

  防

  电缆铺设

  水

  水炮安装

  炮

  及

  双波段光界面安装

  水

  炮

  光界面对射调试

  控

  制

  主机安装

  系

  设备接线

  统

  安

  装

  设备单机调试

  设备联调

  消防专业验收

  水炮管道预制

  电缆桥架安装

篇四:消防水炮安装图篇五:消防水炮安装图

  

  常?的?动智能消防?炮管道安装?意图?动智能消防?炮是远距离扑灭?灾的消防设备之?,在灭?救援中它的作??关重要。?动智能消防?炮已被?泛使?在??建筑物中,当然跟其先进的技术性能是分不开的,拥有全?位360°?死?扫描灭?。在智能消防?炮图纸绘制及现场安装中会我从下?,会遇到各种难题,下?的内容希望能够帮到图纸设计与现场安装的技术?员。1、ZDMS0.6/5S-PL30/ZDMS0.6/10S-PL35(?动跟踪定位射流灭?装置)?动智能消防?炮管路安装图如下图所?,依次按顺序安装检修阀,电动阀,?流指?器,灭?装置,最后安装固定?架,当然如果你有把握也可以确定位置后?先安装固定?架。值得注意的是因为安装环境不同,固定?架有不同的安装样式,请您根据您的现场情况选择最齡的安装样式。供?管路的安装说明不详之处应严格按照管路安装规范进?。2、ZDMS0.8/20S-PL50/ZDMS0.8/30S-PL55(?动跟踪定位射流灭?装置)

  3.ZDMP0.25/5S/ZDMP0.25/10S(?动跟踪定位射流灭?装置)?空间智能喷头管路安装图如下图所?,依次按顺序安装检修阀,电动阀,?流指?器,灭?装置,最后安装固定?架,当然如果你有把握也可以确定位置后?先安装固定?架。值得注意的是因为安装环境不同,固定?架有不同的安装样式,请您根据您的现场情况选择最齡的安装样式。供?管路的安装说明不详之处应严格按照管路安装规范进?。4、安装智能消防?炮/?动跟踪定位射流灭?装置注意事项:⑴灭蝶置和相关组件应在管道安装完毕并进?冲洗试M进?安装。安装前应妥善保管’并采取相应的防尘,防潮、防腐措施。(2)保护范围内不宜有障碍物遮挡灭?装置的探测1定位。(3)灭鱗置??有?定重量,安装时要考虑安装点管?的承重能?以及确保消防设备喷射?晃动,保证喷射精度,必要时加固管??架如右图。(4)安装时要轻拉轻放,防?撞击。(5)管路的装置借?要竖直向下,保证灭?装置竖直向下,灭?装置上平?要保证?平,防?倾斜。(6)安装时应通过旋转进?管进?紧固(法兰式除??)禁?直接旋转灭?装置売体,以免对灭?装置造成损坏。(7)应保持灭?装置探测组件的清洁,不要直接??擦拭探测组件受光?。总结:(1)在操作?动智能消防?炮时,如果发?了误动作,应及时按下现场?动控制箱的急停按钮以及切断电磁阀电源;?智能消防?炮严禁??扳动?平机构和垂直喷嘴机构,以免损坏灭?装置内的限位开关。(2)对于?动智能消防?炮的配套线束要整理整齐地绑在灭?装置,并留有?定的余地,使?动智能消防?炮在灭?作业时能够旋转?如,在消防作业时,还应保证周围没有障碍物,防??动智能消防?炮的线?磨损,影响系统的正常?作。在?动智能消防?炮的安装和操作时,应严格执?《?动跟踪定位射流灭?系统GB25204-2010》。

  作。在?动智能消防?炮的安装和操作时,应严格执?《?动跟踪定位射流灭?系统GB25204-2010》。

篇六:消防水炮安装图

  

  ?动消防?炮正确安装?法由于?前?动消防?炮属于消防设备内的?动灭?产品,?前已有很多地?要求安装?动消防?炮,主要安装要求在体育馆、会展中?、影剧院、购物中?、候车(机)?厅等?流量?、?员密集的?空间场所,但是很多客户,不知道如何正确安装?动消防?炮,以下是?动消防?炮的标准规范安装详解。?、?动消防?炮简介?动消防?炮是针对现代?空间建筑对于消防产品的需要,通过科技?段将红外、紫外传感技术、烟雾传感技术、计算机技术、机电?体化技术有机的融合在?起,真正实现全?动灭?、及监控为?体的消防产品。?、?前国内常?型号?动消防?炮?前项?中常?的型号也就那?种,常见型号包括:ZDMS0.6/5S-PL30、ZDMS0.6/10S-PL35、ZDMS0.8/20S-PL50、ZDMS0.8/30S-PL55、ZDMP0.25/5S及ZDMP0.25/10S等?动消防?炮,当然这些都是?前的规范型号,?些?型号都可?其代替,这?就不多细说说了。三、?动消防?炮安装(1)灭?装置(以下简称?炮)管路设备安装:(2)如下图:在两管法兰之间放?密封圈后依次将法兰孔对齐,然后将放上?个平垫的螺丝从?侧插?安装孔,再在另?侧放上平垫,旋上螺母后?扳?拧紧到适当程度,其它孔按相同?法完成。(3)安装固定?架,值得注意的是因为安装环境不同,固定?架有不同的安装样式,需根据现场情况选择最适合的安装样式。供?管路的施??法应严格按照管路安装规范进?。(4)安装完成后,按照?动消防?炮?家的正确布线?式,开始布线。注意:?动消防?炮?家技术?员未到场前,勿通电,等技术?员到场后,检查?误开始通电调试?炮

篇七:消防水炮安装图

  

  消防水炮自动跟踪定位射流灭火装置ZDMS0.8/20SZDMS0.9/30S安装使用说明

  概述ZDMS型自动跟踪定位射流灭火装置(消防水炮),是针对现代大空间建筑的需要利用自然界的可燃物质在燃烧时所释放出的大量的辐射线,利用红、紫外传感器、计算机、机械传动、远程通讯等技术,通过一整套电子控制电路构成的高度智能化的现代消防。它可以在被保护的三维空间内,全方位地进行巡回扫描寻的,精确定位,并驱动灭火装置迅速准确地瞄准火源,继而自动启泵、开阀,射水灭火,瞬时间即可把刚刚初燃的火源扑灭,确保把火灾的苗头扼灭在初萌状态,真正地做到“防患于未然”!自动寻的喷水灭火系统,具有探测距离远,保护面积大,喷射流量大,灵敏度高,响应速度快,智能化、自动化水平高,灭火时间短等众多优点,能够极大地消除火灾给人们带来的危害,为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰。一、系统组成ZDMS型自动跟踪定位射流灭火系统是由自动消防炮、消防管道、水流指示器、电动阀、检修阀、现场视频CCD、红紫外火焰探测器、现场控制箱、声光报警器、手动报警按钮、手动控制器、火灾报警控制器、视频图像记录仪、消防水泵、储水池、水泵接合器,线缆等组成。二、系统设备安装一,灭火装置管路安装1,灭火装置管路部件安装顺序如下图:1如上图安装固定支架,因安装环境不同,固定支架应采用不同的安装方式,请根据现场情况选择最适合的安装样式,安装固定支架的主要目的是防止消防炮全流喷射时后坐力引起的震动和晃动。供水管路的安装不尽之外应严格按照管路安装规范进行。2,红紫外火焰探测器的安装2每台水炮均配备一只火焰探测器;火焰探测器由万向支架固定在对应水炮同侧2米范围内,高度大致等同水炮,黑色探侧面倾斜向保护区域,与水平线呈45度左右角度;或安装于保护区域正上方,黑色探测面与保护区域地板保持水平。注意:火焰探测器正前方和左右两侧不得有任何障碍物遮挡,在保护区域内任何位置都要能看见探测器的黑色探测面。3,现场区域控制箱的安装现场区域控制箱外形及安装孔尺寸(单位mm)如下图现场控制箱应该安装于距离地面约1.5m高,且能够看到水炮状态的位置。注意:(1)水炮和相关组件应在管道安装完毕并进行冲洗试压后进行安装。安装前应妥善保管,并采取相应的防尘、防潮、防腐措施。(2)不得有障碍物遮挡红紫外火焰探测器;水炮周围1米范围内不得有任何障碍物,以免影响水炮旋转及喷水。(3)必须保证水炮安装法兰对接面的水平!(4)安装时应轻拿轻放,避免跌落、磕碰,否则会对内部零件造成损坏。二.系统布线(1)水炮到现场区域控制箱:RVV14x1.5(水炮电源线控制线)+RVV2x1.5(摄像头电源线)(2)红紫外火焰探测器到现场区域控制箱:RVV4x1.5(探测器电源线信号线)(3)电动阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电动阀电源线)3(4)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)(5)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)+RVSP2x1.5(远程控制线)(6)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统不具备远程控制功能)(7)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,开泵反馈线)。三.系统接线1.水炮及电动阀接线水炮自带线缆长约3.0米(其中蓝色为24V正极,黑色为24V负极,1-12号黄色线缆为水炮控制线),红紫外火焰探测器自带线长约1.0(其中红色为24V正极,黑色为24V负极,黄色为探测器信号)与增设线缆对接时,各线头须焊接后分别绝缘包裹,并做好颜色序号记录。(本公司配备220V转12V直插式摄像头电源适配器)注意:1、由于水炮需360度旋转,电缆线必须预留足够长度,否则会损坏设备!2、ZDMS0.8/20S、ZDMS0.9/30S现场区域控制箱接线如下图:4如上图:水炮自带线和电动阀线分别接控制箱内对应端子,电动阀体内接1,2号端子;红紫外火焰探测器信号线(黄色)接下排一级端子,电源线接控制箱内开关电源24V输出(红色正极,黑色负极);远程控制线接下排485端子;开泵信号接输入模块9,10号端子,信号总线接模块2,4号端子(无极性)。3.末端试水装置接线如上图:探测器与电磁阀分别接在智能解码器对应位置;开泵信号接输入模具9、10号端子,信号总线接模块2、4号端子。4.联动报警主机接线如上图:交流220V输出到现场区域控制箱;信号总线与所有信号模块(输入模块)2,4号端子并联;开泵输出到水泵控制柜,泵房反馈接继电器常开输入;24V输出到远程手动控制盘。水炮视频线依次与硬盘录像机视频接口对接,如下图:5硬盘录像机设置使用详见说明书,设置密码:zq123456.三、系统使用一、灭火装置手动测试(1)确认接线无误后依次打开现场区域控制箱电源开关、水炮电源开关、远程开关。(2)水炮通电后为自动状态(面板上电源、自动指示灯亮,此时手动无效),如下图:(3)按“转换”键将对应的水炮转换成手动状态(自动指示灯灭),按“上”、“下”、“左”、“右”键将水炮喷嘴转动对准着火点,按“开阀”键开启电动阀,同时联动主机起泵(此时开阀指示灯亮起)。水炮出水后,再次调整喷嘴位置,让水柱对准着火点。(4)灭火完成后,按“开阀”键关闭电动阀(开阀指示灯灭),此时需在主机上复位停泵。二、灭火装置自动测试6(1)将要测试的水炮转换成自动状态(自动指示灯亮起)。(2)在此台水炮保护区域内置直径大于700毫米火盆一个,注于低于盆口约100毫米的清水,加入约500ML汽油。(3)点火后水炮将自动寻找火源定位同时开阀、启泵并射流灭火。(4)大约3分钟后水炮自动关闭电动阀,复位后处于继续监视状态,同时主机复位关泵。注意:在工程没有完全交接,现场有使用电焊等设备时,需将水炮全部置于手动状态或关闭电源,否则因受干扰而引起水炮误动作造成损失,本公司不予负责!三、末端试水装置测试(1)通电后,火焰探测器处于监视状态(指示灯闪烁)。(2)在距离探测器探测面约50厘米处开启打火机并持续约5秒钟,探测器接收信号后启动电磁阀并启泵(此时探测器指示灯常亮)。(3)约2分钟后,将自动关闭电磁阀,探测器重回监视状态。此时主机需复位停泵。四、报警主机使用(1)确认接线无误后开启电源(出厂前已编辑过联动逻辑关系,如需重新编辑,参见主机说明书)。(2)测试时联动时按“消音”消音,按“复位”键复位及关泵(密码119)。五、远程控制远程控制是通过观察监控画面,利用手动控制盘对水炮实施远程手动控制。1.手动控制盘接线手动控制盘自带4芯线,红色、黑色与主机内24V输出对接,红色正极,黑色负极;黄色、绿色与现场控制箱中控485加长线对接,黄色正极,绿色负极。2.手动控制盘操作(1)接线通电正常后,窗口显示0001,选择需要操作水炮远控地址按“确认”键确认。(2)此时可根据监控画面对水炮进行手自动转换、调整炮口位置、开关阀门的操作。(3)此台水炮操作完成后重新选择其它水炮的远控地址,重复上述操作进行远程控制。备注:水炮远程地址码为:1--水炮总数量(出厂前已设好,见控制箱内部标签。如需更改,调现场控制箱内左上角二进制拨码开关)江苏自强智能科技有限公司电话:4000-656-1190512—899949998

篇八:消防水炮安装图

  

  消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案

  编

  制:

  审

  核:

  批

  准:

  编制单位:

  日

  日

  日

  期:

  期:

  期:

  目

  录

  1、工程概况.......................................................................................................................................................12、编制依据.......................................................................................................................................................23、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程

  ................................................................................................24、火灾自动报警(消防水炮)系统施工........................................................................................................45、火灾自动报警(消防水炮)系统调试......................................................................................................106、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试..................................................................................................107、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表

  ..............................................................................................178、施工进度计划.............................................................................................................................................189、质量保证措施.............................................................................................................................................2010、安全文明施工保证措施...........................................................................................................................2011、环保措施

  ....................................................................................................................................................2312、施工平面布置图.......................................................................................................................................25II

  1、工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  建设单位:

  设计单位:

  监理单位:

  总包施工单位:

  1.1工程简介

  1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507㎡;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为8度,耐火等级为二级,建筑场地为Ⅱ类。

  1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述

  本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24V直流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面1.5米;水炮灭火系统与火灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。

  1.31#厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统

  1.4工程施工内容

  1)本工程消防报警系统工作内容有:火灾自动报警点3032个、消防水炮电95套、配电室超细干粉灭火62具、漏电火灾报警报警点92个、消防设备电源监控66个、防火门监控系统的安装(48套)、调试、验收等。

  2、编制依据

  1)《火灾自动报警系统施工质量验收规范》GB50166-20112)《自动跟踪定位射流灭火装置认证技术规范》GB25204-20103)《大空间智能主动型喷水灭火系统技术规程》CECS263:20094)本工程施工图

  3、火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺

  3.1火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺流程:

  4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工

  4.1火灾自动报警系统施工准备工作

  1)电气施工主管必须熟悉火灾自动报警及联动系统、消防广播系统、电话系统与消防给水、喷淋给水水炮系统和其他相关专业系统的电气的分布图、技术要求和消防规范,了解其施工工艺,按《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底,并作记录。

  2)电气材料到工地后,材料员按《进货检验和试验控制程序》、《不合格控制程序》进行验收,并作记录,入库标识。

  3)火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。

  4)火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。

  4.2火灾自动报警系统安装

  1)金属电线管预埋安装

  :

  (1)电线管及线盒全部配合土建楼板,墙身预埋。要求暗敷管道的弯曲半径不应小于管子外径的10倍,为防止预埋管堵塞管子采取防堵措施,管口用胶塞堵死,线盒用牛皮纸等填充物充满。管路过长应加装接线盒或预穿镀锌铁线。

  (2)电线管经伸缩缝或沉降缝,须装设补偿装置。

  (3)若设计修改,暗敷管需延伸至某用电点,须用电线管连接,不能使用金属软管。

  (4)电气工程的支架按强弱电管线统一制作。在支架安装过程中,必须认真注意检查,所有支架应刷防锈油漆,安装外观良好,与所有电气管道形成一整体,连接为良好的电气通路,可靠接地,与接地网连接。所有电气设备的金属外壳、穿线管必须接地。

  (5)电气管道应按规范与其它管道保持适当的距离。

  电气管路敷设,装在冷水管源上方时,间格保持100mm以上,装在热水源下方则保持200mm以外。如遇特殊位置不能保证时要应作好隔热处理。

  (6)管道暗敷安装完成后,应穿编织带;未穿线之前应封好管口;继而安装各种接线盒、穿线。

  (7)由接线盒引至设备的金属软管,垂直的不超过50cm,水平的不超过80cm。

  2)金属线槽明装

  :

  (1)线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。

  (2)线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应贴紧墙面固定。

  (3)线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

  (4)固定或连接线槽的螺钉或紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。

  (5)线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。

  (6)线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20MM;并列安装时,槽盖应便于开启。

  3)布线:

  (1)金属电线管穿线及线路测试、金属线槽配线及线路测试

  火灾自动报警及联动系统、消防广播与电话系统布线执行现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》。

  (2)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。

  (3)管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

  (4)同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一孔内。

  (5)线在管内或线槽内,不应与接头或纽结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

  (6)设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

  (7)卡子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装户口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

  (8)吊顶内敷设各类管路和线槽时,已采用单独的卡距吊装或支撑物固定。

  (9)线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

  (10)火灾自动报警(消防水炮)系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

  4)探测器的安装:

  (1)安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登1记,设备及器材的规格型号应符合设计要求;设备安装前应进行模拟试验,不合格者不得使用。

  (2)

  探测器安装时,要按照施工图选定的位置,现场定位划线,在吊顶上安装时,要注意纵横成排对称。在施工现场时遇到与其它专业设备等障碍时,要作出适当的移位,如移位超出探测器保护范围,应与设计单位联系,进行设计修改变更。

  (3)探测器至墙壁、两边的水平距离,不应小于0.5m;

  (4)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

  (5)探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

  (6)宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一般。

  (7)测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

  (8)

  测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

  (9)

  测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

  (10)

  探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

  5)火灾自动报警及联动控制器、消防电源与电话控制装置的安装:

  (1)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

  (2)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。

  (3)接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

  (4)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

  (5)消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

  (6)电缆芯线和所配的电缆或导线,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;

  (7)端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

  (8)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;

  (9)导线绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

  (10)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。

  6)带电话插孔手动报警按钮的安装:

  (1)带电话插孔手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地面高度1.5m处。

  (2)带电话插孔手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜,外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。

  7)

  火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱安装:

  (1)火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不得大于2m,且采用管卡固定,固定间距0.5m。金属软管与火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱、消防音箱的接线盒采用锁紧螺母固定,并根据配管固定接地。导线的端部,应有明显标志。

  (2)火灾重复显示盘、模块箱、楼层接线箱内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

  (3)模块箱、楼层接线箱等底盒和埋墙式箱盒除应用线管锁紧螺母连接牢固外,并相应采用螺栓固定。

  (4)消防音响在墙壁安装高度为2.5米,或采用吸顶嵌入式安装(天花式)。

  4.3自动消防炮灭火电系统

  1)系统组成(与厂区喷淋共用水泵及管网)

  (1)自动消防炮灭火与系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。

  (2)控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。

  (3)消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。

  (4)消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。

  (5)消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。

  (6)消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。

  (7)消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。

  (8)现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。

  2)自动消防炮的施工准备工作与火灾自动报警系统相同

  3)金属电线管预埋安装

  (1)见火灾自动报警系统金属预埋安装

  3)系统工作方式

  (1)自动灭火方式

  :火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。

  (2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。

  (3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。

  4)自动消防炮灭火系统工作流程

  (1)在其监控区域内,一旦有火情发生,一级探测器就会立即感知火灾的存在,发出火灾报警信号给中央处理器,并责令平时处于待令状态下的消防炮启动,当消防炮启动之后,首先带动水平探测定位仪作X方向(水平方向)的扫描、搜索、找寻。

  (2)当其找到火源在X(水平方向)的位置后,便停止运动,X向定位,然后责令Y(垂直方向)启动。

  (3)安装在消防炮的炮筒上的Y(垂直)探测定位仪恰如枪炮上的瞄准镜一样在X向定位后,Y向开始作垂直方向扫描,寻找火源在Y方向的位置,找到后定位。

  (4)经过三次探测与寻找和确认,通过相应的驱动装置就把消防炮的炮口准确无1误地对准了火源。

  (5)当目标找准后,消防炮的自控电路便自动启动水泵和打开阀门,把灭火剂准确的喷向火源。从发现火情到找准目标至喷剂灭火总共在几十秒的时间内完成。故而确保把火灾扼灭在初始阶段。

  5)水炮灭火系统安装:

  (1)火灾探测器的安装,探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。

  (2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗;

  (3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动;

  (4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;

  (5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装;

  (6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;

  (7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;

  (8)消防水炮的连接线缆应绑扎成束,且固定牢靠。在消防水炮扫描火源时,不会脱落或影响消防水炮的移动。

  现场设备安装示意图

  (9)现场设备中的灭火装置、电磁阀为高空设备,其安装固定方式见设备相关安装部分,灭火装置到现场区域控制箱需要两根线缆,分别是AC220V电源线NH-RVV-3×2.5和控制线NH-RVS-2×1.5,电磁阀到现场区域控制线的线缆是NH-RVV-2×1.5。

  (10)

  每组高空设备到现场控制箱的线缆共三根,分别是灭火装置电源线、灭火装置通讯线、电磁阀线,均必须单独引回到现场区域控制箱,不允许在高空并接后再接入现场控制箱,视屏监控线从每个消防水炮引至消防控制室的消防水炮联动主机。

  5、火灾自动报警(自动消防炮)系统调试

  5.1火灾自动报警系统调试

  1)调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

  2)调试前按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品、备件,并检查系统线路。对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理,并做文字记录。

  3)首先分别对火灾探测器、带电话插孔手动报警按钮、火灾重复显示盘、消防音箱、消防电话、消火栓启泵按钮、警铃、火灾自动报警及联动控制器、消防联动电源、消防广播与电话控制装置逐个进行单机通电检查,正常后进行系统调试。

  4)系统通电后,按现行国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对火灾自动报警及联动控制器进行下列功能检查:

  (1)火灾报警自检功能;

  (2)消音复位功能;

  (3)故障报警功能;

  (4)火灾优先功能;

  (5)报警记忆功能;

  (6)电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

  (7)备用电源的欠压和过压报警功能。

  5)检查系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续冲放电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。

  6)采用专用的检查仪器对火灾探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

  7)分别用主电源和备用电源供电,检查各项控制功能和联动功能

  8)自动报警主机和控制中心联动柜能自动、手动控制现场消防设备,如消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等的启、停,并显示其工作状态。

  9)控制中心能显示火灾报警、故障报警的部位,显示供电电源工作状态。

  10)控制中心消防广播与通讯设备满足规范要求。

  11)消防中心确认火灾后,除联动灭火设备外,还联动如电梯迫降、切断非消防电源、启动警报装置等其它相应设备。

  12)本工程消防系统以控制中心火灾自动报警主机为核心,联动本工程所涉及的如自动喷水灭火系统、消防栓给水系统、防火卷帘系统等所有的自动消防系统,使联动功能满足设计要求。

  13)系统在连续运行120h无故障后,填写调试报告。

  5.2消防水炮灭火系统调试

  1)系统调试必备条件

  (1)自动跟踪定位射流灭火装置调试必须在供水系统试压与冲洗后进行。

  (2)自动跟踪定位射流灭火装置调试必须在现场脚手架拆除前进行。

  (3)自动跟踪定位射流灭火系统的水源、电源务必满足调试条件。

  2)火系统调试步骤

  (1)核查系统布线并检查所有设备是否接线正确,主机与消防泵组间的启泵线暂时不接。

  (2)系统供电:在确认系统布线和接线正常后为系统送人AC220V电源。

  (3)单炮手动功能调试,在“上”“下”“左”“右”“开阀”“手自动转换”等基本功能正常后,用打火机检测炮体所有探测部件工作是否正常。

  (4)单炮自动功能模拟调试,将炮体控制系统设为自动状态,将电磁阀电源开关打到关断位置,近距离采用打火机作为试验火源,进行自动定位功能模拟调试。

  (5)单炮自动定位调试,模拟调试正常后,接好上一步拆下的电磁阀电源线,在该炮被保护区任选一点,采用直径¢570mm,高70mm的标准油盘,油盘内注入40mm清水,然后加入500ml车用汽油点燃作为诱发火,对灭火装置的自动定位瞄准功能进行调试,定位瞄准正常后,还应特别注意检查定位后的开阀、开阀反馈和启泵等信号是否正常。

  (6)监视监控设备调试(特配设备)

  主要调整监视摄像机的监控范围、安装角度和画面质量。

  (7)系统联动编程及消防泵联动调试。

  A进入到此步骤后,现场脚手架可以拆(移)除,根据各炮现场控制箱内模块的编码和联动对应关系,编制联动程序,并采用“2.3.3”试验方式检查各类联动和反馈信息是否正常。

  B在对消防泵组进行手动操作并确定其工作正常后,接入联动自动启泵控制线和反馈线,在主机上采用手动启泵功能检查消防泵组与主机之间的连线及工作是否正常。

  C在确定主机与泵组通讯正确后,采用诱发火检验联动程序和各灭火装置的动作反馈信息及火警信息的反馈记录是否正确;检查各灭火装置的定位射流准确度,如需要调整,则在现场控制箱内通过专用调试设备对其数据做相应修改,保证各灭火装置正常灭火。

  2)系统射水试验注意事项

  (1)应将试验区域内可能因水受损的物质进行转移或作防水保护,应将易燃物质转移至安全区域。

  (2)试验区域内所有非消防用电应予切除。

  (3)由于灭火装置喷射流量大、冲击力大,必须做好现场排水措施、必须做好现场参试人员的安全措施及非预测性事件的处理预案。

  (4)试验区域内不慎或必须因水受潮的电气线路和电气设备在试验后不能立即送电,应经过专业技术人员鉴定并处理后方可送电。

  3)系统射水试验步骤

  (1)试验材料准备

  直径≥570mm,高度≥70mm引燃油盘一只,92#汽油10-20升。

  (2)参试设备工作状态检查

  应将参试灭火装置设为自动工作状态、中心控制主机设为自动状态、消防泵控制柜设为自动状态。

  (3)在试验油盘内点燃诱发火。

  (4)自动跟踪定位射流灭火系统大空间探测系统发现火源,启动灭火装置开始扫描并向中心控制报警主机发出火警信息。

  (5)灭火装置对火源扫描定位完成,自动打开电磁阀并向中心控制主机发出启泵信息。

  (6)灭火装置出水灭火。

  (7)灭火完成或现场火警信号消失,灭火装置将继续喷射2-3分钟(此时间可根据需要定制)进行深度灭火后自动关阀复位,若现场人员已确认火源被扑灭,亦可人为介入提前关泵、关阀和将消防炮复位。

  (8)试验期间火警信息、开阀信息、水流指示器反馈信息、启泵信息均被全部实时记录存储。

  6、火灾自动报警、消防水系统、防排烟系统联合调试

  6.1调试准备

  1)调试分为:

  (1)设备单体调试:在火灾自动报警系统、消防水系统、防排烟系统安装完毕,接线检查无误后进行对该子系统独立的测试,以保证单个系统的技术性能,技术指标,功能等能达到合同中相关技术条款的要求

  (2)内部系统之间联调:在各子系统单机调试完成并确认正常工作后,为本项目所提供的三个子系统之间的配合进行调试。以保证三个子系统内设备具有良好的匹配和连接的正确,联动、闭锁功能正确,信息传送正确,从而为今后的总体联调提供良好的基础。

  (3)总体调试:在内部联调成功的基础上,将本项目所提供的系统,与其他系统进行联合调试,监测本系统与其他系统的连接,控制、监视、测量是否达到设计和合同的要求,以全面验证所供系统是否发挥出所应达到的功能和目的。

  2)调试的组织

  (1)作为消防总承包商的我公司,将组织各厂家编写调试计划、制定纲要和标准,提交设计联络会议通过。公司将组织各厂家负责技术的总工程师和其他相关专业和承包商,共同组成调试协调组。

  (2)调试前3周,成立调试小组,我公司派驻在项目组的测试工程师担任各自系统的调试下组组长。同时,由我公司的施工技术人员和各供货厂家的技

  术人员参加。

  A调试协调组组长:由我分公司主任工程师担任。负责协调组织、工作分配,调试进度安排。

  B调试小组组长:由我公司派驻项目作负责各自系统的调试/测试管理人员担任。负责整体条释放案的确定,组织调试计划制定和落实调试调试的事宜。

  C技术负责:由生产厂家工程师担任。负责调试工作的设备、资料的准备和调试的技术方案。

  D安全负责人:由我公司人员担任,负责调试中的安全保障。包括设备的检测、现场的防护。

  E调试工程师:由厂家工程师派出,负责具体的调试任务。

  F技术工人:由厂家和我公司施工人员担任。负责调试工作中的具体操作。

  3)调试前,落实组织安排调试工具,设备,运输条件等工作。

  4)调试期间,组织现场检查。监督和落实调试按计划进行。

  5)调试期间,组织不定期的联络会议,协调解决调试过程中的问题,提出解决方案。

  6)调试结束后,3周内,向建设方、监理提交调试报告,安排下一步工作。

  6.2调试中各方配合的责任分工

  技术负责人

  安全质量负责人

  调试小组组长

  调试协调组

  调试工程师、现场施工技术负责人及技术工人

  1)业主主要负责本系统与通信等相关系统承包商的协调工作。

  2)监理工程师主要负责调试方案的审批和调试的现场督导工作。

  3)设计单位主要负责调试过程中技术问题的指导和调试过程中出现问题的技术修整。

  4)总承包商负责整个工作的指定,协调和沟通,对整个计划、安排、人员配置、调试大纲的编写、调度安排进行汇总和申报。组织各专业的调试小组,直接担任领导组长,指定负责人员。发放统一的记录表格,组织和安排调试中的技术解决方案和出现的技术缺陷讨论和解决方案,并申报。落实各项记录的签字备案。提交完整的调试报告。

  5)施工队设备供应商专业调试工程师的调试工作,负责所供设备的正常运行,并负责调试过程中相关设备出现问题的现场处理工作。

  6.3调试基本内容

  单体调试

  子系统

  FAS子

  系

  统

  被试设备

  调试内容和结果

  各受电设备

  通电24小时以上测试,保证设备在长期通电下的正常运行,供电指示是否正常

  电源后备

  切除外部电源,确认各受电设备是否正常工作,即测试设备本测试

  自检测试

  身在被电投入时是否正常,也测试后备电源的工作状态。

  根据设备的技术指标,进行主要设备故障下的自检功能检查,确保设备本身自检功能的正常,为以后调试中的事故分析提供依据

  控制器手动控制器声光报警发出;

  控制测试

  控制中心、站点工作站画面显示动作信息;

  打印输出启动;

  历史记录准确;

  联动模块按事先的预定程序启动;

  车辆段、停车场紧急广播启动;

  以上的响应时间满足技术要求;

  输入信号测控制器指示灯显示;

  试

  控制中心、站点工作站画面显示动作信息;

  打印输出启动;

  历史记录准确;

  联动模块按事先的预定程序启动;

  以上的响应时间满足技术要求;

  网络功能测正常状态下,上下行信息传输正常;

  试

  一处故障状态下,上下行信息传输正常;

  多处故障状态下,自动组网,连同的站点之间上下行信息传输正常;

  系统联调

  接入实际被控对象、被监视对象或被测量对象,重复单体调试和内部联调内容,测试是否真正带动实际对象。动作是否正确,反映是否准确,时间配合、能量配合、接线配合是否能到到实际控制、监视和测量的要求。同时,也考研所供子系统在实际运行中的性能和功能满足程度。

  6.4调试标准和规范

  按国家/国际有关标准、工厂执行标准、合同技术附件要求、得到批准的调试计划及经监理批准的针对本项目的其它标准和要求执行。

  6.5调试程序安排

  调试准备

  外供电源质量各系统上信号传输检查、各系统设备运行状态检信道检查、调整

  信息传输检查、调整

  测量数据准确度检功能检查,调整

  性能测试、调整

  7、拟投入的施工劳动力计划、施工机具需用计划

  附表:劳动力计划表

  2017年

  工种

  4月

  电工

  电焊工

  油漆工

  调试工

  辅助工

  合计

  1010555355月

  3010101515806月

  40101018251037月

  4510102025105附表:施工机具计划表

  额定功率

  (KW)

  序号

  设备名称

  型号

  规格

  数量

  国别

  产地

  制造

  年份

  生产

  能力

  用于施

  工部位

  备注

  1交流电焊机

  砂轮切割机

  BX3154昆明

  201015良好

  制作和安装

  制作和安装

  24WK.380V2昆明

  20124良好

  34万用电表

  兆欧表

  接地电阻测试仪

  数字型

  XJD-251上海

  20112011良好

  安装调试

  良好

  调试

  5ZC-81上海

  2013良好

  调试

  6冲击电钻

  TE224喜利得

  20140.22良好

  安装

  7手枪电钻

  0.2KW.220V0.2KW.220V

  KENW00D8上海

  20140.2良好

  安装

  8角向磨光机

  电工工具

  对讲机

  2上海

  20150.2良好

  制作

  910104日本

  201120121良好

  良好

  安装

  调试

  8、施工进度计划1序作业活动(产品、号

  服务、区域)

  危险源

  可能导致的事故

  现有控制措施

  备注

  9、质量保证措施

  9.1建立在公司总工程师指导下,以项目经理为首的具有实效的项目工程质量保证体系,层层落实各级的质量责任制。

  9.2施工准备期间应认真熟悉设计图纸,对重要部位应编制单项施工技术方案或施工工艺,严格按施工方案和施工工艺组织施工。

  9.3进场材料及半成品,必须坚持入库检查验收,材料应具有材质证明和合格证,无材质证明和合格证的材料不得用于工程上。检查方法应分别有书面检查、外观检验、理化检验、无损检验。

  9.4施工中所使用的计量仪器必须合格,并在检定周期内,否则使用前必须对其进行检验和校正,以达到使用要求。

  9.5制定质量目标,精心施工,严格执行施工工艺和施工验收规范。

  班组应保证各道工序的质量,以确保工程整体质量。安装工程的施工,按工序制定质量控制点计划,严格按质量控制点进行质量控制。

  9.6项目部定期组织工程质量检查,公司质监部门和技术管理部门组织有关人员不定期对施工质量进行监督检查。

  9.7隐蔽工程完工后,及时会同甲方、监理检查验收。

  9.8现场施工管理人员、作业人员必须虚心接受甲方及各级质检人员的监督,及时整改质量问题,发现和消除质量通病和隐患。

  9.9工程完工或交付使用前,必须经公司质检科组织公司有关部门进行预验收,预验收合格后请有关质量监督机构进行竣工验收。

  10、安全文明施工保证措施

  10.1系统主要危险源清单及控制措施

  21线管及支吊架制作

  机械设备运转产生噪声

  噪声?进行安全技术交底,告知分伤害

  部工程的重大危险源和安全防护措施。?按国家《劳动保护用品配备标准》的规定,佩戴好劳保用品,?按公司的行为维护、保修制度》性伤《设备使用、害

  做好维护保养工作,确保机具设备使用安全。④督促施工操作人员遵守操作规程。

  线管及支吊架制2作

  高速切割管口有飞边毛刺

  登高作业梯子固定不可靠,光滑地面3无防滑措施

  线管、设备安装

  坠落;人字梯

  夹角过小或过大,没有安全钩;不带安全带

  管道井口防护装置不牢4线管、设备安装

  固;安全网挂设不牢固

  管道井道内照明电压不5线管、设备安装

  符合安全规定

  坠落伤害

  ?进行安全技术交底,告知分部工程的重大危险源和安全防护措施。?登高作业是必须检查梯子、人字梯等设施的安全状况,高度超过2米的必须坠落系带安全带。?按国家《劳动伤害

  保护用品配备标准》的规定佩戴好劳动用品。④检查“四口”和临边部位的安全防护措施的设置与否及安全可靠性。⑤落实照明电压安全使用规定触电伤害

  和重大危险源的防护措施。

  管道吊装时绑扎不牢固;物体6线管、设备安装

  管道就位后打击

  未固定牢靠

  10.2安全工作方针

  1)安全第一,预防为主,防治结合。加强“三结合”(防管结合、专管与群管相结合、传统管理与系统管理相合)和预测控制工作,做到施工文明,无重大伤亡事故。

  2)安全管理目标:消灭重大伤亡事故,杜绝重大机械设备、火灾事故。杜绝高空坠落,物体打击和触电伤亡事故的发生。减少伤害事故的发生。安全生产事故频率控制2在0.5‰内。

  3)安全管理体系:根据该工程的特点对此工程实行三级安全管理,建立以项目经理为首的安全管理机构。实行项目经理负责制。

  10.3安全防范重点

  1)事故控制点:2m以上高空坠落事故、触电事故、设备机具伤害事故。

  2)控制点管理:制度健全无漏洞,检查不差错,设备不故障,人员无违章。

  10.4安全保证措施

  1)施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计科学组织施工。

  2)施工现场全体人员在施工过程中必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑工程工人安全技术操作规程》。

  3)施工现场临时用电线路、设施安装和使用必须符合《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。高处作业时必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》(JCJ80-91)规定,按照《高处作业分级标准》实行三级管理定理。

  4)施工机械入场需经安全检查合格后方能使用,起重机械必须符合《起重机械安全规程》的规定。

  5)项目上每月对现场进行二次安全检查,对违反规定的进行教育,不符合要求的提出整改。

  10.5防火管理措施

  1)建立防火责任制,设置防火责任人,由公司安全保卫科提出任命项目经理部防火责任人的名单,同时班组设防火责任人。

  2)设置符合消防的设施,并保证其完好备用。库房及易燃施工部位、临时宿舍要设置防火标志及相关的消防器材。

  3)实行消防工作交底制度,施工班组进场后,项目经理部质安员组织施工人员进行安全防火教育,并向施工班组交代清楚工地防火重点部位,施工环境、走火通道、消防器材的布置及如何使用。

  4)设置防火警示标志,在施工现场的仓库、危险品仓、班组房和严禁吸烟、动火的地方,要设有相应的安全防火警示标志。

  5)施工现场动火作业要严格执行动火审批制度。领取动火证后,方能动火作业。

  6)建立施工现场安全防火检查制度,项目经理部要每周定期开展安全防火工作检2查,施工班组坚持每天班前后安全防火检查。发现火险隐患立即整改。

  10.6文明施工管理

  1)与现场的所有施工单位“共建”文明工地。

  2)正确处理与甲方、土建、装修、设计、监理、城监、环保、街道、公安派出所等单位的关系,争取各方的理解、指导和支持,创建协商、有序、卫生、不扰民、安全环保的工地环境,按施工规程规范,高速、优质完成施工任务。

  3)参与施工的各单位要各自教育职工遵守职业道德,不野蛮施工,注意产品保护,安全生产,施工中相互礼让、主动为他人创造条件,积极配合好各单位的施工。

  4)现场临时设施的设置,要按照“适用、整洁、安全、少占地”的原则统筹布置。

  5)现场材料要分类、整齐堆放,施工余料、碎料要坚持集中存放。

  6)现场办公场所要保持清洁、整齐、大方。

  7)施工中注意防尘、防噪声、保护公共设施安全、注意及时清理现场卫生,不留卫生死角和安全、火灾隐患。

  11、环境保护措施

  11.1加强现场平、立面管理,对供应到现场的材料,分别按规格型号,品种入库和整齐堆。现场建筑垃圾要及时清理。施工工地的建筑垃圾和生活垃圾不得随便堆放,应倾倒至城市市政有关部门指定的地点。

  11.2用作进场道路的那部分道路,应保持清洁,没有废弃物和垃圾,经常清扫和维护,从而保持环境卫生。

  11.3施工现场不得大小便,以维持工地清洁干净,也避免给建筑场地和附近的居民造成臭气污染。场地四周设置排水沟和沉淀池,排出的污水必须经沉淀处理后方可排外。

  11.4现场临时设施,料场,临时通道等要严格按照施工平面图布置,做到区域分明,并经常清扫,保持整洁的环境。

  11.5严格按照要求处理好材料库房、材料堆场内材料,特别是易燃易爆的材料,以免给施工现场和附近居民造成环境污染和不必要损失。

  11.6教育现场职工和施工人员严格遵守《中华人民共和国环境保护法关于建筑场地施工的环境保护有关规定》。

  11.7选择施工装置、设备和方法时,我方考虑到它在施工过程中产生的噪音等级,以及对员工和四周居民的影响。

  11.8所有在施工现场及施工过程重排放的物质必须符合《中华人民共和国关于物质2排放的有关标准和相关规定》以及《中华人民共和国环境保护法关于建筑场地施工的环境保护有关规定》。

  12、施工平面图

  20

篇九:消防水炮安装图

  

  消防系统工程

  投

  标

  文

  件

  一、优化方案

  本项目为体育场馆消防,属于标准的大空间范畴,经与有关单位研究探讨后我们决定采用CXZKP数字图像型大空间水炮方案为本案的解决方案,原设计为科大立安品牌,其控制系统为双波段火灾控制系统,双波段火灾控制系统与CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统特点如下:

  1、探测原理

  CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统的探测原理来自我们身边,利用数字图像处理技术模拟人眼看事物的原理,通过图像探测器得到火灾监控现场实时画面,系统主机对实时画面进行数字分析并提取图像中的火灾元素,一旦火灾元素被提取,系统主机将指挥其消防联动、报警、显示与自动定位等。

  双波段火灾探测系统的探测原理是,通过带有滤光片的双波段火灾探测器得到火灾监控现场实时画面,系统主机对实时画面进行数字分析并提取图像中的火灾元素,一旦火灾元素被提取,系统主机将指挥其消防联动、报警、显示与自动定位等。

  2、控制系统

  CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统具有手动、半自动、自动等控制方

  式,能实现防火区域的无人值守。

  双波段火灾控制系统同样具有手动、半自动、自动等控制方式,能实现防火区域的无人值守.从上述探测原理和控制系统的说明我们可以很清晰的得出,我们适用的CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统完全能满足原设计的要求。

  在符合设计要求的前提下我们对本项目的消防水炮设计做出了以下的修改建议:

  1、报原先的12门SSDZ5-LA231型微型扫描灭火装置改为CXZKP数字图像型消防水炮PSKD30。

  2、流量由5L/S改为30L/S,射程分别是30米、65米。

  3、工作压力改为0。8MPa.4、原有消防水泵能满足现在的设计变更.系统修改后优点如下:

  1、控制系统可靠性、稳定性得到了提升.2、克服了原有微型扫描灭火系统可能造成的部分盲点(流量小、射程短、较难大空间的全覆盖)。

  3、CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统采用总线控制,工程量将大大减少。

  4、系统简单,更便于维修和保养。

  5、系统模块化控制,维护简单。

  6、大大减少工程预算,进一步增加了方案的可靠性。

  7、系统操作更为方便。

  8、施工难度最大程度的减小.综上所述本系统是安全可以取缔原设计并能使甲方、乙方等多方受益,因此我们建议使用本套系统作为我们的优化设计。

  二、技术文件

  (一)、产品详细样本资料(见产品彩页)

  (二)、产品的主要技术、结构性能特点和质量水平

  1。选型原则

  本系统方案选择是根据工程大空间建筑环境,和甲方要求消防水炮系统应采用先进、成熟、实用的技术,进行系统的深化、优化配置。消防水炮系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统扩展的需要。消防水炮系统设备配置在保证先进性、可靠性的同时,应本着经济、实用、合理的原则,使系统具有良好的性能价格比。消防水炮系统应具备较高的先进性、安全性、可靠性、可维护性和容错能力。与常规火灾自动报警及联动控制系统完成握手式对接工作,最终完成智能化系统的集成.并考虑其优良的性价比的前提下做出的方案。

  2上选型方案

  2.1设备选型方案

  根据满足本工程建筑环境大空间灭火要求,要求有两大系统和三大部分组成。

  2.1。1两大系统功能:

  1)要求大空间消防炮系统具备具有图像火灾探测系统。

  2)消防水炮控制系统。

  2。1.2三大组成部分:

  1)火灾图像探测系统

  2)消防水炮控制系统

  3)炮体及水设备部分

  为响应比选采购文件,我公司选用了四川消防机械总厂生产的CXZTX型图像型火灾探测系统、CXZKP型数字图像电控消防炮系统、PSKD30电控消防水炮组成。系统介绍如下:

  2.2设备功能

  2。2.1CXZTX型图像型火灾探测系统

  该系统采用的基于混沌原理的火灾图像识别技术,主动火灾信号探测方式,将图像火灾识别报警,运用于火灾发展初期,中期及后期的整个过程。解决了大空间环境利用

  消防自动喷淋灭火系统和传统的火灾报警系统不能解决的问题。对于室外开放空间,利

  用传统火灾报警系统不能解决的问题,并且本探测系统通过了国家电子产品质量监督检验中心出具的检验报告。

  2。2。2CXZKP型数字图像电控消防炮系统

  本系统是集成控制技术、计算机定位技术和现场总线技术有机的结合体。能实现与常规火灾自动报警及联动控制系统的握手式对接和系统集成,实现消防炮自动/手动定点灭火功能,本系统通过了国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。

  2.2。3PSKD30电控消防水炮

  PSKD30电控消防水炮通过了国家消防装备质量监督检验中心的检验,实现针对大空间火灾自动/手动数字定点控制灭火功能的产品.本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,可靠性高等优点。

  PSKD30电控消防水炮运动功能由DDC(现场控制器)直接控制实现,系统集成中心(上位机)对其进行中央监控,当系统上位机出现故障时,其定点灭火功能仍可由自动集成控制器完成,从而提高了系统的可靠性。具体参数后见产品资料。

  3本方案设备的主要功能

  1)

  自动消防炮灭火系统中的大空间火灾探测系统应具备感火焰的智能化探测功能,达到100%覆盖率,保证无盲区、无死角。

  2)

  自动消防炮灭火系统应能根据着火点远近及大小自动修正消防炮的喷射点角度,保证消防炮的定位准确。

  3)

  消防炮应能在水平和垂直方向进行大角度的旋转调节,以保护在其保护范围内的立体空间。

  4)水炮控制能与火灾探测报警结合起来,做到定点扑救,实现智能化控制,在控制室应能看到现场水炮的运动图像信息及现场扑救图像,对被保护场所进行无死角可视图像监控。火灾报警时,系统可通过硬盘录像机进行自动录像.5)

  自动消防炮灭火系统应具有现场控制和远程控制功能,并具备以下控制方式:

  (1)自动控制方式:当前端探测器报警后,报警信号传给消防炮中央控制系统,由主机对火灾进行分析判别后,确定着火点,同时,对应着火区域的两台消防炮自动指向着火点,自动启动消防泵,打开电动阀,向着火点喷水灭火,无喷射死角,定位准确。系统在自动状态时报警后,水炮能在30秒内启动并开始定位,到自动出水不超过60秒。

  (2)消防控制中心远程控制方式:当前端探测器报警后,值班人员通过被强制切换过来的彩色画面,通过控制室的中心手动操作盘控制消防炮瞄准着火点,启动消防泵,打开电动阀喷水灭火.(3)现场手动控制:当现场人员发现火灾后,直接通过消防炮现场手动操作盘控制消防炮瞄准着火点,启动消防泵,打开电动阀喷水灭火。

  (4)现场手动控制具有优先权。

  (5)为防止误操作,中心手动操作盘应具有多级安全锁或操作权限设定功能。

  (6)利用我公司提供的接口和通讯协议,可实现与常规火灾自动报警及联动控制系统的集成,实现消防炮的联动控制功能。

  (7)消防炮联动功能:

  水炮接入火灾自动报警系统,除水炮本身可进行火灾探测和自动灭火控制外,还可通过火灾自动报警系统的联动功能对水炮进行联动控制,系统联动控制及监视功能如下:

  能对消防炮等系统组件进行单机、联动或自动操作。

  显示消防泵组的运行、停止状态。

  控制电动阀门的开启和关闭,并显示其状态。

  当接到报警信号后,能立即向消防泵站、消防控制室等有关部门发出报警信号,声光信号可手动解除。

  4。功能简述

  本系统图像火灾探测及消防水炮灭火功能原理是:利用图像探测和图像识别方法对着火物体的火灾特征进行计算分析,发现可能引起火灾的火源,实现将火灾消灭在初始阶段,火灾发生后将火源定位,并将数据传输给系统计算机,计算机将数据传输给相应的现场控制器,现场控制器实现对消防炮头的数字控制,使炮头自动指向火源位置点,实现对火源的自动识别及定位,定点灭火的功能。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,现场可视图像化。

  系统集成中心由中控操作台、系统集成处理器、工控机、中央手动控制盘、火灾图像监视器、电源等设备组成,利用工控机对系统进行中央集成监控。系统的火源探测和定点灭火功能可由集成处理器、工控机(上位机)、DDC(现场控制器)分别自动完成,并可通过手动控制盘由人工在中控操作台上,实现对每一台炮的运动及灭火功能控制。本系统配置特点在于,当控制中心的某一设备出现故障时,不会影响系统自动探测和灭

  火的正常功能,从而提高了系统的可靠性。

  本产品采用先进、成熟、实用的技术,进行系统的深化、优化配置.系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统扩展之需要。系统设备配置在保证先进性、可靠性的同时,应本着经济、实用、合理的原则,使系统具有良好的性能价格比。系统具备较高的先进性、安全性、可靠性、可维护性和容错能力,控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活、工程施工简单、维护方便、可靠性高等优点.本产品系统组网灵活,采用开放的通讯协议,集成控制度高,可与市场上的火灾监控报警系统,安防监控系统进行无缝集成.控制流程方框图如图1。1所示。

  UPS

  电源

  控制中心

  传输路线

  现

  场

  火灾图像探测器

  火灾图像探测器

  火灾图像探测器

  定位器

  图像监控计算机

  视频信号分配器

  现场控制器

  手动控制盘

  PSKD30系统控制计算机

  定位器

  通信控制器

  自动集成处理器

  现场控制器

  手动控制盘

  PSKD30手动集成处理器

  定位器

  现场控制器

  图1.1控制流程方框图

  手动控制盘

  PSKD30中心手动操作盘

  (三)、产品的技术规格及功能

  1CXZTX型图像型火灾探测系统技术规格及功能

  1.1图像火灾探测器

  品牌:川消

  材质:电子设备

  规格:CX-THT产地:四川

  我厂自行开发的新一代高性能高清晰的图像探测系统.用于数字图像消防炮的火灾探测和监控。

  其特点是:

  自动判别真假火源

  自动确定火源空间坐标

  非接触式探测方式,主动报警

  防火区域全方位无死角监控

  与安防系统一结合

  CX—THT-FN/FWFB(防爆型)

  CX-THT-FN/FWH(红外普通型)

  CX-THT-FN/FWP(普通型)

  选型指南

  规格

  型号

  CX-THT—FN/FWFB(防爆型)

  CCD线数

  最低照度

  工作电压

  信号输出

  信号接口

  视频信噪比

  有效像素

  红外灯规格

  扫描制式

  SONY,1/3CCD480TVL0.01LuxAC220V1。0Vp-pPAL复合视频

  75Ω/BNC接头

  62dBCX—THT-FN/FWH(红外普通型)

  SONY,1/3CCD480TVL0。01LuxDC12V1。0Vp—pPAL复合视频

  75Ω/BNC接头

  62dBCX-THT-FN/FWP(普通型)

  SONY,1/3CCD480TVL0。01LuxDC12V1。0Vp—pPAL复合视频

  75Ω/BNC接头

  62dB752(H)*582(V)752(H)*582(V)

  752(H)*582(V)

  无

  PALC;CS,C型镜头安装到CS接口的摄像机时需增配5mm厚的接圈

  ON,30dB;OFF,5dBΦ528LEDPALC;CS,C型镜头安装到CS接口的摄像机时需增配5mm厚的接圈

  ON,30dB;OFF,5dB无

  PALC;CS,C型镜头安装到CS接口的摄像机时需增配5mm厚的接圈

  ON,30dB;OFF,5dB镜头安装方式

  AGC镜头焦距

  保护距离

  外观尺寸

  适用系统

  2.8mm3.5mm4mm4。8mm6mm2.8mm3.5mm4mm4.8mm2。8mm3。5mm4mm4.8mm8mm12mm16mm5~5室内室外防爆系统

  6mm8mm12mm16mm5~5室内室外普通系统

  6mm8mm12mm16mm5~5室内室外普通系统

  注:镜头和保护距离的选取参照《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

  1.2图像火灾定位探测器

  品牌:川消

  材质:电子设备

  规格:CX-THD产地:四川

  图像火灾定位探测器安装于数控炮上,用于配合图像火灾探测器进行火灾火点定位。

  其特点是:自动确定火源空间坐标

  非接触式探测方式,主动报警

  与安防系统合二为一.CX—THD—SY/SN—FBCX—THD—SY/SN-HCX—THD—SY/SN—XP规格

  型号

  CCD线数

  最低照度

  工作电压

  信号输出

  信号接口

  视频信噪比

  有效像素

  红外灯规格

  扫描制式

  镜头安装方式

  CX-THD—SY/SN-FB(防爆型)

  SONY,1/3CCD480TVL0.01LuxAC220V1.0Vp-pPAL复合视频

  75Ω/BNC接头

  62dBCX-THD-SY/SN-H(红外普通型)

  SONY,1/3CCD480TVL0。01LuxDC12V1.0Vp—pPAL复合视频

  75Ω/BNC接头

  62dBCX—THD—SY/SN-XP(针孔)

  SONY,1/3CCD480TVL0。01LuxDC12V1。0Vp—pPAL复合视频

  75Ω/BNC接头

  62dB752(H)

  *582(V)

  752(H)*582(V)

  752(H)*582(V)

  无

  PAL整体封装

  Φ528LEDPAL整体封装

  无

  PAL整体封装

  AGCON,30dB;OFF,5dBON,30dB;OFF,5dBON,30dB;OFF,5dB4。8mm6mm8mm4。8mm6mm8mm4。8mm6mm8mm镜头焦距

  12mm16mm

  保护距离

  外观尺寸

  适用系统

  15~5室内室外防爆系统

  12mm16mm

  15~5室内室外普通系统

  12mm16mm

  15~5图像小炮专用

  1。3系统主机参数及功能(工控机主机)

  品牌:品牌工控

  材质:电子设备

  规格:工业级计算机

  产地:北京

  参数:

  CPU:PIIII,2.4G、512M、80G、17"’

  火灾图像识别时间<10秒

  手动操作指令延时时间<0.1秒

  最大功耗:<350W功能:

  与厂家计算机中心实现以太网双向数据通讯,实现与自动集成处理器双向数据通讯。

  消防炮网络自动/手动等全功能控制

  监视区域图像监视及识别

  实现设备故障自检与报警。

  安装位置:系统控制台内置。

  2CXZKP型数字图像电控消防炮控制系统

  2.1自动集成处理器

  品牌:川消

  材质:电子设备

  规格:CX—SXTJK产地:四川

  参数:

  意外死机自恢复时间:<1秒

  网络数据异常自恢复时间<0。5秒

  工业级CPU,数据保存时间>10年,程序保存时间>100年

  TCP/IP通信协议栈、SPI串行总线协议、RS485/RS232通信协议

  具有网络纠错,远程维护升级功能

  最大功耗:<10W功能:与工控机主机通过TCP/IP通信协议实现双向数据通讯,全透明实现任何设备控制。

  集成普通火灾传感器10000个

  与手动控制集成器通过SPI实现数据交互。

  实现设备故障自检与报警。

  自动消防炮网络,实现全透明控制。

  消防炮网络最大消防炮门数:256台

  2。2现场控制器

  品牌:川消

  材质:铝合金

  规格:CX—XCK—P85产地:四川

  功能:本装置由本公司独立研发设计,采用模块化结构方式,安装简单灵活,维护方便,内部微处理器实现远程网络控制。

  机械传动及电机安全保护,长时间堵转不损坏

  零点自动校正及传动间隙自动补偿

  精确控制炮位角度,可达到0.1度

  掉电保护功能,电机位置断电自动存贮.网络自动检错及网络断线重接功能

  图3现场控制器

  功耗:<2W2.4现场手动控制盘简介

  品牌:川消

  材质:铝合金

  规格:CX—SDP-SN产地:四川

  图4现场手动控制盘

  功能:手动控制盘分为中心控制手动盘和现场手动盘。现场手动盘:现场手动控制盘面板尺寸如图4所示,当现场人员发现火灾,现场人员可就近操作现场手动盘,启动按钮,向中心发出信号,由中心激活相应消防炮现场控制器,现场人员可就近操作现场手动盘按钮,指挥消防炮的水平运动角度,和垂直运动角度,使炮口指向火源,启动消防水泵、喷水电动阀,调整电控炮的角度,对准火源,实施灭火。现场手动盘与水炮就近安装,离地面1。5m,以便于现场人员手动操作。

  2.5中心控制手动盘

  品牌:川消

  材质:铝合金

  规格:CX-ZSDP—J产地:四川

  功能:为了增强系统的可靠性,当系统主机出现故障时,中心手动控制盘可承担系统所需一切控制任务。

  在消防集成控制中心内的控制台上,设有分区控制转换功能操作,同时可操作多台消防炮,远程启动喷水阀,控制喷水方式等功能.从而进一步增加了CXZKP数字图像消防炮自动灭火系统的可靠性。

  中心手动控制盘对应的数控消防炮状态有灯光提示,能自动检测网络状态、报警状态、上位机状态及故障,并作相应指示。手动控制盘同时承担消防报警的有效和无效的人工确认。

  中心手动控制盘也包括手动状态下的消防水泵、总控阀、分控阀、末端试水以及相应的系统报警显示和联动控制。

  2。6操作控制台

  品牌:川消

  材质:板钢

  规格:CX-ZXKT-T3产地:四川

  功能:中心控制机柜采用琴台式设计,将主机和集成控制器、手动控制盘、系统电源等集于一体,便于工作人员对整个系统进行人机对话管理,了解系统的工作状态.可实现对整个系统的图5中心控制机柜外形图

  自动/手动控制。中心控制机柜外形如图5所示.(包括:工控计算机、自动集成控制器、手动集成控制器、区域控制器、联动控制器、火灾信号转换器、中心手动操作盘、监视器、硬盘录像机、视频分配器、多画面分割器、琴台柜、UPS)

  3炮体及水设备

  3.1PSKD30电控消防水炮

  品牌:川消

  材质:钢

  规格:PSKD30产地:四川

  功能:PSKD30电控消防水炮(如下图所示)是由我公司自主研发的,能实现针对大空间火灾自动/手动数字定点控制灭火功能的产品.本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,可靠性高等优点。

  PSKD30电控消防水炮运动功能由DDC(现场控制器)直接控制实现,系统集成中心(上位机)对其进行中央监控,当系统上位机出现故障时,其定点灭火功能仍可由自动集成控制器完成,从而提高了系统的可靠性。

  3。2炮前电动阀

  品牌:川消

  材质:钢

  规格:ZSFM产地:四川

  介绍:炮前电动阀是用于消防雨淋、水雾和水炮等灭火系统中,可通过远程和紧急手动控制来实现阀门的开启,并进行报警的一种消防控制阀门,它是雨淋、水雾和水炮灭火系统中重要控制阀门,图7如所示.特点:

  见附件

篇十:消防水炮安装图

  

推荐访问:消防水炮安装图 水炮 安装