篇一:消防设施维护保养管理制度.

  

  消防维保管理制度

  消防维保管理制度(精选14篇)

  在充满活力,日益开放的今天,大家逐渐认识到制度的重要性,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编收集整理的消防维保管理制度,欢迎大家分享。

  消防维保管理制度

  篇1一、目的规范消防器材管理工作,确保消防器材性能完好,齐全好用。

  二、适用范围

  适用于物业管理公司辖区内各类消防器材的管理。

  三、职责

  1、安全消防部部长负责消防器材管理的监督、检查工作。

  2、消防主任具体负责消防器材的管理。

  四、程序要点

  1、登记入库

  (1)从采购领回的消防器材应先进行检验。检验器材的性能、规格、数量、使用日期、使用范围等是否符合公安部消防局的有关标准,验证数量和用途是否和申购单上的数据相吻合,凡不符合标准的一律退回采购。

  (2)对符合标准的消防器材进行人库登记。

  2、领用与归还

  (1)临时领用的消防器材须经消防主任登记确认后,方可领出,用完后及时归还。

  (2)平时用的训练器材由消防主任领出。训练完后统一送还仓库保管。

  (3)配置在消防控制中心的消防器材必须经当值监控员签字确认,并进行班次登记移交。

  (4)配置在各部门、公共场所、电房、保安岗位的消防器材,由消

  防中心主管和配置场所的负责人双方签字确认,并由配置场所的负责人监督其部门员工保管,消防中心定时检查。

  (5)工程部、环维部或其他部门需借用消防器材时,须经部长、经理同意,将破旧修复的器材借给对方使用,归还时应将器材洗净晾干,由消防主任签收后人库保管,消防员填写《消防器材借用登记表》。

  3、使用与维护

  (1)战斗服、头盔、战斗靴:

  ①战斗服、战斗靴和头盔只能用于训练和火场扑救;②战斗服应刷洗干净,晾干后折叠放置于货架上;③不能将头盔拽动或垫坐,帽壳破损时申购调换;④战斗靴不能用作便靴;⑤应将战斗服、战斗靴、头盔、安全带按照着装训练时准备器材的要领统一放置,便于快速接警出动时使用。

  (2)水带、水枪:

  ①水带(含接口)和水枪应合理配置于辖区楼层的消防栓(箱)内;②水带、水枪只用于火场供水和平时训练;③水带用后应保持清洁、整齐,清洗晾干后卷放在货架上或消防箱内;④水带接口相互连接时,应灵活、松紧适度,保证其密封性,并连接可靠,加压时不能自行脱开;⑤平时训练用水带(水枪)时,收卷水带应小心轻放,防止水带接口、水枪震动甩打破损;⑥注意防潮、防震、防腐蚀、防霉和腐烂、破损、生锈,水带、水枪应置于通风干燥的地方。

  (3)消防斧及消防腰斧:

  ①消防斧和消防腰斧用于火场破折;②消防斧应注意保养,防止生锈、潮湿,存放于货架上;③消防腰斧有变形、裂缝或橡胶柄套损坏时,应停止使用。

  (4)消防电话、对讲机:

  ①消防电话只能用作火警报警,不能用于私人用途。电话应经常

  擦拭,防积尘。防污垢、防线路破损。办公室电话一般应控制说话时间不超过5分钟;②对讲机按(保安警用器械管理标准作业规程)相关要点执行;③工衣由消防管理中心班长统一保管和发放;(5)室外消防栓

  ①室外消防栓是连接市政供水的管网系统,应每月逐个出水试验;②消除阀塞启闭杆端部周围的杂物,将消防专用扳手套于杆头,检查是否合适,转动启闭杆,加注润滑油;③用油纱头擦洗出水口螺纹上的锈渍,检查闷盖内胶垫圈是否完好;④打开消防栓,检查供水情况,在放净锈水后再关闭,并观察有无漏水现象;⑤外表油漆剥落及时修补;⑥消除消防栓附近的障碍物,3米内不准堆放任何物品。

  (6)灭火器(“ABC”干粉来火器):

  ①高层和超高层楼均配备有手提式“ABC”干粉灭火器,电房、机房内均配备有推车式“ABC”干粉灭火器;②灭火器应置于通风、干燥、清洁的地点,不受烈日的暴晒,不接触热源或剧烈振动。悬挂地点环境适宜温度为10℃-55℃;

  ③压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因,发现重量减轻10%,检查后要及时灌装);④铅封是否完好(一经开放,须按规定再充装,并作密封试验,重新铅封)⑤喷嘴和喷射管是否堵塞,腐蚀损坏,钢性连接式喷筒是否绕其轴线回转,并可任意停留,推车式灭火器的行车结构是否灵活,有无检验标志。

  ⑥喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)4、器材保管

  (1)消防管理中心班长应做好消防器材的统一保管,在其主管的领导下建立消防器材台账。

  (2)保管要求:

  ①消防器材必须整齐存放于货架上,铭牌朝外,标识清楚;②必须保持干净、整洁、无积尘;③存放的器材必须在接警时能及时取用;④所有器材一律不准挪作他用和外借,特殊情况需外借时,须经主管经理同意;⑤各类器材应分类堆放,标识清楚,严格按器材说明书的内容放置;⑥存放的环境温度适宜;⑦配置在公共区域的消防器材由各班巡楼保安负责,并在交接班时移交清楚,出现丢失损坏由各班负责。

  5、维修保养

  (1)消防主任和机动消防员每天巡检时,发现破损、漏气、霉烂、腐蚀的消防器材应立即送到消防管理中心进行登记、维修和日常保养。

  (2)安全消防部部长根据每月消防器材检查保养情况,对消防器材进行报废、充气和更换。

  (3)一般维修由消防主任负责指导维修。

  (4)需外委维修(或公安消防部门有特殊规定)的送公安消防局或安装厂家进行维修。

  6、安全消防部部长监督填写各类维修保养记录,每次巡检、维修、保养均应有完整的记录,消防主任认真填写(消防器材保管记录表)和(消防器材配置统计表)并将各类表格归档保管,保存期3年。

  消防维保管理制度

  篇2消防工作是学校安全工作的重点,对小学生加强消防安全教育,尤为重要。为抓好学校消防安全工作,加大学校消防知识宣传力度,预防消防安全事故的发生,特制定本管理制度:

  1、加强学校消防安全教育,针对学校的特点,对师生员工进行消防安全和火灾逃生教育。让学生了解各种常见火灾类型,知道火警电话(119)和其他报警方式。教育学生懂得在公共场所不玩火,了解起火原因,能认识和使用一般的灭火器,初步掌握轻微火情的扑灭方法

  和逃生自救常识。

  2、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

  对消防器材进行定期检查保养,使之处于随时可用状态;对超过有效期的消防器材及时进行重新加粉处理;

  3、对专用教室消防器材被老师随便移动位置的及时复位;要求清洁工每月对消防器材进行擦洗。

  4、禁止学生携带烟花、爆竹、火柴等易燃易爆物品进学校或其他公共场所。学校用于做实验的易燃易爆物品、药品,要专人分管,有专用地方存放,严格保管制度,及用及领,用后立即清理,全部归还,做到不漏不失。

  5、按照消防管理规定配备一定消防设施和器材,并加强管理,爱护消防设施设备,要经常检查学校水、电、气等设备。经常检修电路和各种电器,保证学校不因电路老化和用电器故障等引导火灾。

  6、严禁在学校空屋或其他房檐边堆放易燃柴草和物品,严禁在学校、实验室、微机室、厨房等地吸烟和乱扔烟头,预防火灾发生。

  7、学校要组织进行消防演练,了解不同公共场所的消防设施设备,在火灾中能迅速组织学生逃生避险,不组织未成年学生参与救火。

  8、做到安全用电,员工下班后,应当切断工作场所的电源,严禁在学校内违章乱搭用电线路,注意提醒教职员工经常检修用电器和用电线路,预防因电线老化而导致火灾。

  9、学校保证疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,疏散指示标志的安装位置应在腰部以下。定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好有效。

  10、学校结合“安全月活动”、“119消防活动日”和季节特点,开展形式多样的宣传教育活动。

  消防维保管理制度

  篇3(一)维护管理人员从业资格要求

  消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员,需要具备符合下列规定的从业资格:

  1.消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程师考试合格,具有规定数量的、持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。

  2.消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。

  3.消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。

  4.消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师以上等级职业资格证书。

  (二)维护管理装备要求

  用于消防设施的巡查、检测、维修、保养的测量用仪器、仪表、量具以及泄压阀、安全阀等,依法需要计量检定的,建筑使用管理单位按照有关规定进行定期校验,并具有有效证明文件。

  (三)维护管理工作要求

  建筑使用管理单位按照下列要求组织实施消防设施维护管理:

  1.明确管理职责。同一建筑物有2个以及2个以上产权、使用单位的,明确消防设施的维护管理责任,实行统一管理,以合同方式约定各自的权利与义务;委托物业管理单位、消防技术服务机构等实施统一管理的,物业管理单位、消防技术服务机构等严格按照合同约定,履行消防设施维护管理职责,确保管理区域内的消防设施正常运行。

  2.制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程。建筑消防设施投入使用后,建筑使用管理单位制度并落实巡查、检测、报修、保养等各项维护管理制度和技术规程,及时发现问题,适时维修保养,确保消防设施处于正常工作状态,并且完好有效。

  3.落实管理责任。建筑使用管理单位自身具备维修保养能力的,明确维修、保养职能部门和人员;不具备维修保养能力的,与消防设备生产厂家、消防设施施工安装单位等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。

  4.实施消防设施标识化管理。消防设施的电源控制柜、水源以及

  灭火剂等控制阀门,处于正常运行位置,具有明显的开(闭)状态标识;需要保持常开或者常闭的阀门,采取铅封、标识等限位措施,保证其处于正常位置;具有信号反馈功能的阀门,其状态信号能够按照预定程序及时反馈到消防控制室;消防设施及其相关设备电气控制设备具有控制方式转换装置的,除现场具有控制方式及其转换标识外,其控制信号能够反馈至消防控制室。

  5.故障消除及报修。值班、巡查、检测时发现消防设施故障的,按照单位规定程序,及时组织修复;单位没有维修保养能力的,按照合同约定报修;消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的,经单位消防安全责任人批准,报公安机关消防机构备案,采取消防安全措施后,方可停用检修。

  6.建立健全建筑消防设施维护管理档案。定期整理消防设施维护管理技术资料,按照规定期限和程序保存、销毁相关文件档案。

  7.远程监控管理。城市消防远程监控系统联网用户,按照规定协议向城市监控中心发送建筑消防设施运行状态、消防安全管理等信息。

  消防维保管理制度

  篇4一、为加强企业消防设施、器材维护管理,预防和减少火灾危害,根据《机关、团体、企业、事业企业消防安全管理规定》及有关消防法规,制定本规定。

  二、建筑自动消防设施(主要指自动喷水、卤代烷、二氧化碳、干粉等固定灭火系统、自动报警系统和机械防排烟系统等)的维护管理(无自动消防设施的企业本条可取消):

  1、建筑自动消防设施投入运行后,企业应及时选择维修保养企业,与之签订维修保养合同,对系统进行定期的维修保养。

  2、应将建筑自动消防设施列入防火检查、巡查的内容。

  3、负责运行和维护的部门每日应对建筑自动消防设施进行巡查,同时做好记录。

  4、消防归口管理部门应定期对建筑自动消防设施的各项功能进行检查试验,并填写记录。

  5、点型感温、感烟探测器投入运行二年后,应每隔三年对探测器

  进行清洗。

  三、小型灭火器材(主要指灭火器、消火栓、消防桶、消防斧、消防锨等器材)的维护管理:

  1、严禁购置不符合国家消防技术标准的灭火器材。对购置的器材应建立详细的器材台帐,并报归口部门备案。

  2、消防工作归口职能部门根据有关消防规范要求对灭

  火器材进行合理布置,并登记造册。

  3、各部门应指定专人管理辖区内的灭火器材,灭火器材管理应做到“三定”(定位、定人、定责)。

  4、各部门灭火器材管理人每周检查一次灭火器材的数量和定位情况,每月检查一次灭火器压力表指针是否在正常区域。在寒冷、炎热、潮湿季节,要对消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。

  5、消防工作归口职能部门每半年对所有的小型灭火器材进行一次检查,对缺少的灭火器材进行补充,对锈蚀严重、压力不足、干粉结块的灭火器送具备法定资质的灭火器维修厂家进行维修。

  6、因管理不善,造成灭火器材丢失、损坏的,管理人应赔偿损失,并根据情况对联责部门进行经济考核。

  消防维保管理制度

  篇5消防安全是日常安全管理中必不可少的一项,也是极其重要的一个环节。但是大部分企业的消防安全制度并不是很健全。

  根据《消防法》和公安部61号令的规定,单位的消防安全制度主要包括以下内容:

  一、消防安全责任制

  消防安全责任制是单位消防安全管理制度中最根本的制度,明确单位消防安全责任人,消防安全管理人及全体人员应履行的消防安全职责,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人,层层签订责任书,层层落实消防安全责任,是消防安全责任制的核心。消防安全责任制主要内容包括:

  1、规定消防安全委员会(或消防安全领导小组)领导机构及其责任人的消防安全职责;

  2、规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责;

  3、规定单位下属部门和岗位消防安全责任人以及安全员的职责;

  4、规定单位义务消防队和专职消防队的领导和成员的职责;

  5、规定全体职工在各自工作岗位上的消防安全职责。

  二、消防安全教育、培训制度

  主要包括——确定消防安全教育、培训责任部门、责任人,消防安全教育的对象(包括特殊工种及新员工)培训形式、培训内容,培训要求,培训组织程序,确定消防安全教育的频次,考核办法、情况记录等要点。

  三、防火检查、巡查制度

  主要包括——确定防火检查、巡查责任部门和责任人,防火检查的时间、频次和方法;确定防火检查和防火巡查的内容;检查部位、内容和方法;处理火灾隐患和报告程序、防范措施,防火检查记录管理等要点。

  四、消防安全疏散设施管理制度

  主要包括——确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法,隐患整改程序及惩戒措施,安全疏散部位、设施检测和管理要求,情况记录等要点。

  五、消防设施器材维护管理制度

  主要包括——确定消防设施器材维护保养的责任部门、责任人和管理方法,制定消防设施维护保养和维修检查的要求,制定每日检查、月(季)度试验检查和年度检查内容和方法,检查记录管理,定期建筑消防设施维护保养报告备案等要点。

  六、消防(控制室)值班制度

  主要包括——确定消防控制室责任部门、责任人以及操作人员的职责,执行值班操作人员岗位资格、消防控制设备操作规程、值班制度、突发事件处置程序、报告程序、工作交接等要点。

  七、火灾隐患整改制度

  主要包括——确定火灾隐患整改的责任部门、责任人,火灾隐患的确定,火灾隐患整改期间安全防范措施,火灾整改的期限、程序,整改合格的标准,所需经费保障等要点。

  八、用火、用电安全管理制度

  主要包括——确定安全用电管理责任部门、责任人,定期检查制度,用火、用电审批范围、程序和要求,操作人员的岗位资格及其职责要求,违规惩处措施等要点。

  九、灭火和应急疏散预案演练制度

  主要包括——确定单位灭火和应急疏散预案的编制和演练的责任部门和责任人,确定预案制定、修改、审批程序,演练范围、演练频次、演练程序、注意事项、演练情况记录、演练后的总结和自评、预案修订等要点。

  十、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度

  主要包括——确定易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理责任部门和责任人,明确危险物品的贮存方法,贮存的数量,防火措施和灭火方法,危险物品的入口登记、使用与出库审批登记、特殊环境安全防范等要点。

  十一、专职(志愿)消防队的组织管理制度

  主要包括——确定专职(志愿)消防队的人员组成,明确专职(志愿)消防队员调整、补充归口管理,明确培训内容、频次、实施方法和要求,组织演练考核方法、明确奖惩措施等要点。

  十二、燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电)制度

  主要包括——确定燃气和电气设备的检查和管理的责任部门和责任人,消防安全工作考评和奖惩内容及频次,确定电气设备检查、燃气管理检查的内容、方法、频次,记录检查中发现的隐患,落实整改措施等要点。

  十三、消防安全工作考评和奖惩制度

  主要包括——确定消防安全工作考评和奖惩实施的责任部门和责任人,确定考评目标、频次、考评内容(执行规章制度和操作规程的情况、履行岗位职责的情况等),考评方法、奖励和惩戒的具体行为等要点。

  消防维保管理制度

  篇6根据《中华人民共和国消防条例》的有关精神,消防器材是灭火工作中的主要工具,为了确保其在一旦发现火情时发挥应有的灭火效力真正起到保护公司财产少受损失的作用,为保障我公司消防器材保持完好,特制定本制度。

  一、消防器材使用与管理:

  1、公司所有的消防器材责任人为专职安全员,各种消防器材要做到,不准将消防器材移作它用(即“一不准”),勤检查、勤清洁、勤维护(即“三勤”),定人保管、定位置、定期更换药物(即“三定”)。

  2、布置在各部门的消防器材和设施,如灭火器、消防栓、消防水带等,非消防用途作业不得动用。严禁随意动用灭火器开玩笑、玩耍,如有以上违反者,根据情节轻重,按照条例规定追究责任,予以处罚。

  3、如遇火险、火警或火灾,动用消防器材,事后必须归放原处,空灭火器应集中到公司保安室专职安全员办公处,不得随意乱放。

  4、如有关部门由于工作需要动用消防设备和灭火器应与专职安全员取得联系,必须经得专职安全员许可,方可使用。如擅自动用,按条例处罚,工作完毕后,物归原处,用空的灭火器送到保安室专职安全员办公处。

  5、消防器材为灭火所必需,因此,爱护、保养消防设是公司每个部门员工的职责。发现有损坏或擅自动用消防设施行为者,有权制止并报总经办专职安全员处理,制止者给予表扬奖励。

  6、各部门应保管好所属范围的消防设施完整和性能良好,任何人不得任意移动,周围不得任意堆放物品妨碍使用。

  二、消防器材的维护与保养:

  1、厂区内各置定点的消防器材均由总经办安委会专职安全员负责统一管理保养,做到定期定时检查,发现问题及时整改。

  2、对于各种灭火器,专职安全员每天检查一次,检查结果记入《日常安全巡查表》。

  3、布置在厂区内各定点的灭火器,凡在户外的,每当冬天来临前,必须认真做好防冻保暖工作。

  4、使用完的灭火器必须及时清洗、灌装常备不懈。

  5、厂区内的消防栓和其它灭火器材,专职安全员必须定期检查测试效果,确保正常。

  6、各部门、班组、办公室各位员工,发现消防器材有损坏、泄漏、丢失等问题时,均应自觉向专职安全员及时反映,使消防器材的保养工作成为全厂员工的义务。

  7、灭火器使用后,应及时到有资质的维修公司检查,更换已损件,在有效期之前重新充装灭火剂和驱动气体,并做好记录,以免灭火剂过期失效。

  8、消防设施若有损坏,应填写〈设备维修申请单〉,及时报修,应由消防部门指定的维修公司进行,任何人不得擅自拆卸消防设施。维修后,应填写《消防设施维修记录》,注明维修原因、费用、措施、维修人等。

  9、消防设施不足时,安全主任应填写《设备申购单》,3万以下由总经理批准,3万以上由总经理审批、公司财管会批准,消防设施应到当地消防部门指定厂商购买。

  10、本制度从公布之日开始实行,实行中未尽事宜日后可进行修订。

  消防维保管理制度

  篇71.根据消防器材、设施的安全特殊性,有安委办、负责选型、配发、登记和统一管理,公司安排统一采购。

  2.消防器材、由各部门、车间负责人领取并成为管理责任人、责任人应根据实情对消防器材、设施实行细化管理,具体落实到每个员工,要经常检查,按规定配置消防器材,不留安全消防死角。

  3.消防器材和设施的日常管理

  3.1部门配备的灭火器材及设施(水枪、水带),安全管理部门根据型号、规格、数量、金额、位置进行编号挂卡(每个灭火器打号,另挂管理卡片),分类入册,区域负责人要把每个灭火器和消防栓落实到班组成员,将要固定位置,专人负责(按编号挂卡落实到具体人),做到“四包”,即包在位、包齐全、包完好、包清洁。人员落实后(含以后

  的人员变动)及时报安委后办公室。

  3.2各生产班组、工作区域上班前后要检查灭火器材、设施的“四包”情况,并制表填写检查记录,建档存放,形成制度,“四包情况”的交接是班与班工作交接的重要内容之一。

  3.3各部门负责人要经常教育所属员工知道自己岗位的放火责任,清楚防火任务,懂得遵守操作过程的极度重要性,能熟练使用各种消防器材和设施。

  3.4消防器材和设施非火警不得动用,因火警动用后,要在48小时内及时报安委会办公室并书面报告火警的全部情况以及消防器材的使用情况,以便领导做出相应的安全整改决策。

  3.5确属特殊情况需动用消防水带和消防水,申请部门必须向安委会办公室写出书面申请,生产期间动用消防水必须经生产部经理同意,由消防管理人员查看现场,提出具体要求后,方可动用,否则按违章动用处理。

  3.6消防栓和灭火器的周围,不准堆放杂物。

  3.7班组要设立兼职安全员,消防器材及设施不止在班组位置上的,班长要协助兼职安全员管理好,发现灭火器压力偏低、药剂失效、泡沫结块等异常现象,要及时书面报告安全管理部门(写清灭火器编号),克服麻痹思想,确保灭火器材的“三性”(使用性、可靠性、安全性)完好。

  3.8各部位配置的消防器材和设施,要严格按编号、位置进行管理,禁止乱拿、乱放,严防认为损坏和丢弃(车间内的壁式消防栓和管理区域内地式消防栓,水泵结合器等水井阀落实到责任人后,报安委会备案)。

  3.9安全管理部门对消防器材及设施,要不定期进行检查,规范管理,作好登记,建立档案,发现问题及时纠正,严重的要速报安委会进行处理和整改,对配备的消防器材及设施,做到位置清楚、数量、性能心中有数,每月向安委会办公室书面汇报消防器材及设备的综合情况。

  3.10要确保消防设施安全过冬,各部门根据生产管理区域的划分,负责区域内的消防栓、水泵结合器、消防水罐、泵房及管线等冬季防冻工作,安全管理部门要督促、检查。

  3.11各种报警器、火灾探测器禁止乱动,调校由专人负责。

  3.12消防器材用放于明显处,提取方便,并保持完好状态。

  3.13报警按钮禁止随意乱动,慌报火情的予以严肃处理。

  3.14厂区、车间内的消防设施、报警装置,每个员工都有义务负责维护保养,在紧急情况下使用。

  3.15公司内的消防通道未经同意,禁止占用(包括挖沟、收放物料、设备、杂物等)。如必须占用时,须先征得安委办同意并采取临时措施后,方可占用。

  3.16接受公安消防部门对消防器材及设施的配设、管理的指导意见,切实做好消防安全工作。

  3.17安委会每年组织员工进行一至两次的消防器材及设施的培训和演练。

  3.18安全管理部门对违反消防器材及设施规定的人员,有权规范、纠正和制止,对严重违规者有权提出经济和行政处罚意见。

  3.19消防器材及设施管理维护的好坏纳入公司年终考核,是考评部门和个人进行评比的重要依据之一,每月情况纳入目标管理考核。

  4.消防器材及设施的购置更换,检测维修

  4.1各部门、车间根据消防要求欲购置及使用年限到期后需更换的消防器材和设施,由安全管理部门负责实施,需购置灭火器的部门、车间填报《消防器材增置、换药、检修申请单》报安委会审批。

  4.2各部门、车间对使用报废或损坏的灭火器材、设施,于事发24小时内报安全管理部门认定、核实(损坏的要写出书面报告),经批准后,购置和更换。

  4.3需对灭火器试压、换药、充装等检测、维修和保养的,由安全管理部门联系采购部门与指定厂家联系实施。

  4.4流动值勤的保安、安全消防员,要认真检查规范消防器材的定位、数量、有无损坏、性能状况等,每班要将灭火器材的情况登记清楚,发现问题及时向安全管理部门报告。

  4.5对配设、发放在各部、车间各部位的消防器材及设施,安全管理部门每月进行检查汇总,统计消耗(损坏)情况报公司处理,把安全消防工作落到实处。

  5.灭火器的选择

  正确、合理地选择灭火器是成功扑救火灾的关键,应当根据不同类火灾选择不同类型的灭火器。

  5.1扑救A类(固体可燃物,如木料、棉、麻等)火灾应选用水型泡沫,磷酸铵盐干粉,卤代烷型灭火器。

  5.2扑救B类(可燃液体,如汽油、柴油、甲醇、乙醚等)火灾用使用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。

  这里值得注意的是化学泡沫灭火器不能灭B类极性溶剂火灾,醇、醛、酮、醚、酯等都属于极性溶剂,因为化学泡沫与有机溶剂接触,泡沫的水分会迅速被吸收,使泡沫很快消失,这样就不能起到灭火的作用。

  5.3扑救C类(可燃气体,如煤气、遗缺、甲烷等)火灾选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。

  消防维保管理制度

  篇8为贯彻落实“以防为主、防消结合”的方针,切实搞好我局消防安全管理工作,特制定本制度。

  1、我局消防安全工作由主管局长统一领导。按照“谁主管、谁负责”原则,局法人、各科室主要负责人、各住户户主分别为防火责任人。

  2、我局职工、家属人人有责做好防火安全工作。发现火灾应及时向单位领导及消防部门报警,并积极参加扑救。

  3、我局院内严禁以任何理由燃放烟花鞭炮(春节应在指定地点燃放),违者予以罚款,一次两百,以此累计。

  4、严禁在办公室和要害、重点防火部位及宿舍阳台上存放易燃、易爆和有毒物品。

  5、严禁在我局院内仓库、档案室吸烟、用火。其周边安全距离内和院内住宅阳台上禁止燃烧垃圾点火。

  6、烟头不准乱丢,室内废纸、木屑等易燃物要及时清理并妥善处

  理。

  7、各住户生活用火,应做到人离气关、封火、封灶;严禁液化气灶和煤灶在一个房间内同时使用。

  8、严禁私自使用电炉、电热壶和乱接电源,凡院内电器设备、线路维修,必须报局办公室,安排持证电工作业。

  9、爱护消防器材。消防栓、水带、灭火器等器材供灭火专用,严禁擅自挪动;消防通道严禁停车、堆放物品。

  10、违反上述规定的`,局办公室可分别给予没收物资、通报批评和罚款处理;造成损失或损失严重的依照《治安管理处罚条例》,直至追究刑事责任。对在消防工作中作出显著成绩的单位和个人,按照《中华人民共和国消防条例实施细则》有关规定给予表扬或奖励。

  消防维保管理制度

  篇9一、不得在厂内吸烟。

  二、不得在厂内使用明火,包括不使用明火煮食和使用煤气炉、煤气热水器。

  三、如因更换设备等需要动火的,呀做好防护措施:施工现场周边不能存放易燃爆物品、放置足够的灭火器、消防主管人员在现场监督,病不能按哦爱在晚上动火施工。

  四、不得随意拉接电线,严禁超负荷用电。

  五、电线、设备要经常维护保养,残旧破损的要及时更换。

  六、开关设备的下方,不存放易燃易爆物品,以免电线短路产生火花而引发火灾。

  消防维保管理制度

  篇10一、要按照有关规定和要求,配置足够的灭火器或消火栓以及安全指示标志、应急照明等消防安全设施器材。

  二、为各类消防设施器材建立档案,对消防设施的配置做到心中有数。

  三、各类消防设施器材要放在明显、便于取用的地方,不能遮挡。

  四、不得擅自动用各种消防设施器材。

  五、每月对各类消防设施器材检查不少于一次,发现问题要及时

  保养,并要将检查情况记录存档。

  消防维保管理制度

  篇111、认真贯彻执行国家和酒店制定的消防安全工作的有关消防法规,结合酒店的实际情况开展消防工作。

  2、制定布置消防工作的计划安排,督导下属工作。

  3、定期召开消防例会,传达贯彻安全部的决定和指令。

  4、负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实,消除火险隐患,检查消防器材、设备的管理下作。

  5、经常向员工进行防火安全教育,检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。

  6、负责建立健全本部门义务消防组织,对本部门义务消防员,应该排好班次,保证每个班次都有义务消防员在岗。

  7、负责协助有关部门调查火灾原因,对直接责任者提出本部门处理意见。

  8、组织扑救初起火灾,引导客人及员工疏散

  第六节各部门领班的消防职责

  1、负责本班组的防火工作,具体组织贯彻、执行有关消防安全管理规范和防火措施。

  2、负责向本班组员工介绍防火注意事项和有关规定,检查酒店内特别是重点

  部位的防火措施落实情况。

  3、结合本班组的具体情况,经常进行防火宣传教育.自觉遵守防火制度和安

  全技术操作规程。

  4、定期检查酒店内的消防设施和器材,确保消防设施和器材完奸、清洁、完

  好。

  5、每日领班要小定期进行防火检查,发现隐患后及时处理,重大隐患要上报

  上级主管。

  6、发现火情要及时组织本班组人员积极扑救初起火灾。

  7、火灾扑灭后,在上级领导的授权下保护现场。

  第七节消防监控员职责

  1、熟练掌握消防设备操作规程。

  2、对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。

  3、发现火警后能及时上报并采取相应措施。

  4、严格服从上级领导的指令,认真完成上级级领导指派的临时任务。

  5、认真检查设备,发现问题及时上报。

  6、做好交接班记录。

  第八节消防巡视员的职责

  l、认真贯彻执行酒店消防安伞管理规定和各项消防安全制度。

  2、积极参加安全部的各项防火安全教育和消防业务知识的训练和学习,通过经常化、制度化的学习和训练,使自己达到"三懂、三会、三能",即:懂本岗位内的火灾危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救初起火火的方法;会报警,会使用消防器材,会扑救初起火灾;能宣传,能检查,能及时发现和整改火险隐患。

  3、认真检查消防器材及消防设备的完好情况

  。跟进施工队伍,根据《施工管理规定》严格检查施工情况,发现火灾隐患,及时报告。

  4、如发现有异味、异声、异色要及时报告,井查明情况和积极采取有效措施进行处理。

  5、当发生火灾时,首先要保持镇静,不可惊慌失措,迅速查明情况向消控中心或总机报告,要讲明地点,燃烧物质、火势情况、本人姓名、员工号,并积极采取措施,就近取用灭火器材进行扑救。

  6、电器着火要先断开电源,再进行扑救。气体火灾要先关闭燃气阀门,如果阀门关不紧,先不要灭火,设法将阀门关闭再进行灭火。

  7、保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因

  第四章消防要求

  1、酒店员工必须严格遵守防火安全制度,参加消防活动。

  2、熟悉自己岗位的工作环境,操作的设备及物品情况,知道安全

  出口的位置和消防器材的摆放位置,懂得消防设备的使用方法,必须知道消防器材的保养措施。

  3、牢记总机报警号码"0"和消防中心电话号码"119",救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥。

  4、严禁员工将货物堆放在消火忏山、灭火器的周围。严禁在疏散通道上堆放货物,确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。

  5、如发现异色、异声、异味,须及时报告上级有关领导,并采取相应措施进行处理。

  6、当发生火灾火警时,首先保持镇静,不可惊慌失措,迅速查明情况向消防中心报告。报告时要讲明地点燃烧物质、火势情况、本人姓名、工牌号,并积极采取措施,利用附近的火火器,进行初期火灾扑救,关闭电源,积极疏散酒店内的顾客,有人受伤,先救人,后救火(小火同时进行)。

  消防维保管理制度

  篇121、现场动用明火,必须有审批手续和动火监护人员。

  2、建筑物每层应配备消防设施,高层建筑应随层做消防水源管道,配备足够灭火器,放置位置正确,固定可靠。

  3、焊割作业要严格执行三级动火审批制度,严禁违章动火,必须持证上岗(焊工操作证动火证)明确监火人,备带灭火器材,确保施工安全。

  4、油漆间,木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区域严禁吸烟。

  5、非电工严禁擅自装接用电器具,拉设电线。

  6、禁止擅自使用非生产性电加热和煤油炉等明火器具。

  7、消防器材不得挪作它用,周围不准任意堆物,保持道路畅通。

  消防维保管理制度

  篇13一、防火检查工作由厂负责消防安全的工作人员负责。

  二、防火检查应每天不少于一次。

  三、防火检查内容应当包括:

  (一)生产期间安全门不得上锁、安全疏散通道和楼梯及必须保

  持畅通,不得堵塞;

  (二)灭火器材的配置是否齐全并有效;

  (三)疏散指示标志、应急灯是否能正常使用;

  (四)用火、用电有无违章情况;

  (五)消防安全重点部位的管理是否正常;

  (六)火灾隐患的整改以及防范措施是否落实;

  (七)消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。

  四、防火检查时应当填写《防火检查记录表》,并存档备查。

  消防维保管理制度

  篇14一、在防火检查时发现有违反或不符合消防法则而导致存在各类不安全因素的,应认定为火灾隐患,必须要及时消除。

  二、发现的火灾隐患应立即改正,不能立即改正的,应填写《火灾隐患整改登记表》,及时报老板或厂长。

  三、工厂经营者应迅速指派专人落实整改措施。

  四、在火灾隐患整改期间,应采取相应措施,保障安全。

  五、对各级消防管理部门责令限期改正的火灾隐患,要积极配合,在规定的期限内改正。

篇二:消防设施维护保养管理制度.

  

  消防设施维护保养管理制度

  一、火灾自动报警系统

  火灾探测器是构成火灾自动报警系统的核心部件,是现代消防报警与自动灭火系统不可缺少的组成部分,它的工作状况好坏将直接影响整个防灾系统的正常运行。对于火灾自动报警系统的维护管理有以下几点:

  (一)加强对火灾自动报警系统技术档案资料的管理。

  火灾自动报警系统技术档案资料整理和保存有着很重要的作用,不仅能够提供消防工作方面的资料,对于“系统”本身的管理和维修也有重要的参考价值。在火灾自动报警系统安装调试完毕后,用户应将设计、施工、安装单位移交的有关系统的施工图纸和技术资料,安装中的技术记录、系统各部分的测试记录、调试开通报告、竣工验收情况报告等加以整理,建立技术档案,妥善保管,以备查询。还应建立相应的操作规程、值班人员职责、值班记录、显示系统在所保护建筑物内位置的平面图或模拟图、系统运行登记表、设备维修记录等,以使管理人员在工作中有章可循。

  (二)报警装置的检查。

  1、每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作,在进行检查时对某一火灾探测器用专用加烟工具进行实际操作检查。当火灾探测器在接收到烟雾后,报警确认灯亮,表明该探测器工作正常,与此同时向报警控制器发出火灾信号。还要检查时钟是否走动,有无发生火警的时间记录。检查后,值班人员应及时对设备进行消音、复位,以防时间过长而使设备元件被破坏。

  2、每年用专用检测仪器对所安装的探测器,应试验一次。

  3、火灾探测器投入运行二年后,应每隔二年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。

  4、每季度要对备用电源进行1—____次充放电试验,1—____次主电源和备用电源自动切换试验。

  二、自动喷水灭火系统

  自动喷水灭火系统是应用历史最久、范围最广的一种固定灭火系统,具有灭火效率高、工作性能稳定、维护简便、不污染环境等优点,可用于各种建筑物中充许灭火的场合,可以自动扑救初期火灾或为消防人员灭火提供技术手段。自动喷水灭火系统必须始终处于临战状态,一旦发生火灾便能及时启动喷水灭火。为此,平时应建立一套完善的,科学的维护管理制度,发现问题及时解决,使系统始终处于完好状态,确保被保护场所的消防安全。其系统的维护管理有以下几点:

  1、日常维护检查

  自动喷水灭火系统投入运行后,应坚持经常对其进行巡查,内容主要包括:

  (1)消防水源的供水能力和取水设施。

  (2)消防水泵及其动力。

  (3)各种阀门的工作状态,如总控制阀应常开。

  (4)自动充气装置的工作状态。

  2、定期维护检查

  在日常维护检查的基础上,每季度或每半年应对自动喷水灭火系统进行一次彻底检查,主要内容包括:

  (1)检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象,使用年限较长的喷头还应进行抽样检查,应保证喷头外表清洁,特别是感温元件应无污垢,必要时进行清洗或更换:

  (2)对报警阀进行开阀试验,观察阀门的开启性能和密封性能,以及水力警铃、延迟器和性能;

  (3)检查有无机械损伤和锈蚀,油漆是否脱落,管道固定是否牢固,管内有无堵塞;

  (4)检查使用设备是否与原设计相符,有无不恰当的人为改变。货物堆放如果增加,则会影响喷头的喷洒范围,进而影响灭火;

  (5)模拟火灾状态,检查系统的各功能是否能正常显示。

  三、火灾自动灭火联动控制系统

  联动控制系统对保护建筑物内安全有着很重要的作用,因此每季度或每半年应对室内消火栓系统、自动喷水系统、电动防火门、防火卷帘、通风空调、防烟排烟设备及电动防火阀等的控制设备动作进行检查,要保证运行正常,在检查时如果联动系统动作正常,信号就会反馈至消防控制室,若是没有信息反馈,说明设备发生故障,应及时采取措施加以排除。

  对卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统,则可通过模拟试验进行检查。还应检查控制中心能否强制消防电梯停于首层。在试验火灾事故广播时,不论扬声器处于何种工作状态,都应能将其切换到火灾事故广播通道上。对所有的火灾事故照明灯和疏散指示灯要试验消防控制设备能否将其接通,并能否正常动作。检查所有切换开关如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否动作。对于在检查中发现的故障,工作人员应及时进行处理,以保证整个系统处于完好的状态。

  四、灭火器材的维护管理

  使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要对灭火器至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺

  陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  消防设施维护保养管理制度(二)

  1、政和分公司对于新建、改建、扩建的建设工程按

  国家和省有关规定安装、配置建设消防设施。

  2、政和分公司对所有公共场所和建筑物,指定消防

  安全防火责任人,明确场所和生活区域责任职责。

  3、每月底组织相关部门人员对建筑消防设施及使

  用情况进行安全消防检查。

  4、每月对消防检查情况及对登记、更换清除设施存

  在的问题和故障,可当场解决的应立即解决。对灭火器干粉气压不足的,应与消防专卖店及时更换。

  5、建筑消防设施设备与具有资格的厂家签订协议。

  6、投入使用的建设工程,建筑物的使用依法委托取

  得资格的消防技术服务机构,并每月定期对建筑消防设施进行维护,每年对设备全面检测、存档备查。

  7、政和分公司夜间由专人值班制度,安装了火灾和

  重点部位报警系统,对夜间进行分公司场所监控,对外来人员车辆做到有记录。

  消防设施维护保养管理制度(三)

  (一)消防安全管理人负责组织实施对本单位消防设施、器材维护保养,确保其完好无损。专兼职消防安全管理人员负责管理、维护消防设施、器材。

  (二)对消防设施、器材应进行登记,建立维护、管理档案,记明消防设施、器材的类型、数量、部位、检修或充装记录和维护管理责任人。

  (三)灭火器维护管理要求:

  1、灭火器应保持铭牌完整清晰,保险销和铅封完好,应避免日光曝晒、强辐射热等环境影响。

  2、灭火器应放置在不影响疏散、便于取用的指定部位,并摆放稳固,不应被挪作它用、埋压或将灭火器箱锁闭。

  (四)消火栓维护管理要求:

  1、消火栓不应被遮挡、圈占、埋压。

  2、消火栓应有明显标识。

  3、消火栓箱不应上锁。

  4、消火栓箱内配器材应配置齐全,系统应保持正常工作状态。

  (五)其他消防设施应当按照有关规定落实维护保养。

  (六)消防设施、灭火器材的维护管理情况记录要存入消防档案。

  消防设施维护保养管理制度(四)

  一、消防设施,由安检科统一建档管理。

  二、应定期组织人员对消防设施进行检测、维护和保养,确保完整好用。

  三、消防设施周围,不得堆放物品,要便于提取使用。

  四、未经管理部门许可,任何部门和个人不得擅自挪动或动用消防设施。

  五、消防设施使用后,要立即进行维护和保养。

  六、非正当使用损坏的消防设施,要追究当事人责任,属维护不当导致损坏的,连带追究部门负责人责任。

  消防设施维护保养管理制度(五)

  1.总则

  正确配备开展消防设施维护保养检测工作所需的所有仪器设备,并对其使用、维护及状态标识进行受控管理,保存其相关记录,是公司确保所有仪器设备的技术性能满足检测工作的必要手段。

  2.职责

  2.1技术负责人负责仪器设备的申购、停用、报废的技术审核。

  ____公司总经理负责仪器设备的申购、停用、报废的批准。

  2.3检测部门负责仪器设备的保管、使用、维护、修理。

  2.4综合室负责仪器设备的采购、验收、建档、标识等日常管理,固定资产的建帐。

  3.仪器设备要求

  ____公司根据开展消防设施维护保养检测工作的技术依据正确配置仪器设备,确保仪器设备完全满足检测技术依据的要求。一般地,公司配置仪器设备应符合:

  (1)功能应覆盖技术依据要求的全部项目;(2)测量范围和准确度满足检测依据要求;

  (3)正常开展检测和保证检测环境条件的辅助设备(如电源、车辆等)应齐全并满足检测要求;

  (4)应配备自动化程度高,可靠性好的仪器设备。

  3.2当由于某种原因缺少某些检测设备,但仅限于使用频率低、价格昂贵或特定的检测设施设备,可以租借用公司控制以外的检测设备,但必须确保这些设备能符合本公司设备控制的要求。

  3.3未经定型的专用检测仪器设备,需提供相关技术单位的验证证明。

  4.设备使用与维护

  应确保所有仪器设备得到正确的使用和维护:

  (1)使用说明书不够详细,不足以指导操作仪器设备的,应编制《仪器设备操作规程》。

  (2)仪器设备使用者应按照仪器设备的操作规程或仪器设备的使用说明书正确使用设备,并做好仪器设备的使用登记工作。精密贵重仪器设备应做到专人使用、专人维护。

  (3)仪器设备管理员负责做好设备的日常维护工作。精密贵重和影响检测结果的主要仪器设备应由管理员制定定期维护和保养计划并按时实施,有关设备的维护信息应记录在“设备的维护计划”上。

  (4)对检测结果有重要影响的测量设备应制定校准计划,并按计划实施校准溯源。

  (5)仪器设备使用过程中出现过载,或由于操作不当或设备示值不稳定、显示结果可疑的,检测人员应立即停止使用,分析原因。若由此导致对检测结果造成影响,公司对这种影响进行追溯,并采取措施对检测结果予以纠正,无法纠正的,应向委托方说明。

  (6)仪器设备在使用过程中或通过校准、检定证明其有缺陷的,应立即报批停用,并粘贴停用证,加以醒目标识或转移至非检测场所,以证明其被有效地隔离,直到设备修复且经检定、检测或校准证明其性能良好为止。仪器设备停用期

  时严禁用于消防设施维护保养检测或进行与消防设施维护保养检测工作有关的活动。

  (7)应根据本公司消防设施维护保养检测工作和仪器设备的特点制定《消防设施维护保养检测设备控制程序》,检测室对仪器设备的处置、搬运、使用应严格执行《消防设施维护保养检测设备控制程序》。

  5.仪器的标识

  5.1用绿色、黄色或红色标志来分别标识仪器设备的合格、准用、停用状态。

  5.2经检定、测试或校准证明仪器设备性能符合要求。不必检定、测试或校准,经检查功能正常(如计算机、打印机),或无法检定、测试或校准,经比对验证其性能符合要求的仪器设备均用合格证(绿色)标识。

  5.3测试或校准证明其性能在一定量限、功能内符合要求或降级使用的仪器设备用准用证(黄色)标识,并明示其限用范围。

  5.4已损坏,或经检定、测试或校准不合格,或超过检定周期,或暂不使用的仪器设备用停用证(红色)标识。

  5.5仪器设备申购由检测部门提出,技术负责人审核、公司总经理批准。

  5.6仪器设备采购、验收由综合室组织实施。

  5.7仪器设备由综合室按统一方式编号。

  5.8仪器设备使用、保管、维护、修理由仪器设备使用部门负责。

  5.9仪器设备停用、报废由部门提出,技术负责人审核,公司总经理批准。

  6.仪器设备的采购及管理

  ____公司对仪器设备和标准物质的申购、审查、采购、验收、编号、登记、发放、使用、检定/校准、标志管理、维护保养、停用、不合格处理、修理、降级、报废、技术档案制定了管理规定,详见《消防设施维护保养检测设备控制程序》,保证所有仪器设备和标准物质得到有效的控制。

  6.2综合室建立公司仪器设备台帐,仪器设备台帐应包括仪器设备名称、数量、编号、量程、设备状态、保管人、存放地点、仪器设备类别等内容。

  6.3综合室保存对消防设施维护保养检测有意义的所有仪器设备和标准物质档案,档案应包括如下内容:

  (1)仪器设备或标准物质名称和型号规程;(2)制造厂名称;

  (3)出厂编号和公司仪器设备编号;(4)到货日期;(5)目前存放地点;(6)到货时状态;

  (7)使用说明书和维护说明书;(8)校准、检定证书;

  (9)最近校准、检定日期及下次校准、检定日期;(10)使用、维修、报废、更换的历史情况。

  消防设施维护保养管理制度(六)

  设施、设备的维护、保养、检测制度

  为了加强设备安全管理,贯彻“安全

  分班轮换使用或____使用的设备,由当班负责人全面负责,专人使用的设备由使用者全面负责设备的使用安全。

  对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。安全设备的维护、保养、检测由技术部门负责,记录签字后交安全环保部备案。

  4、设备报废

  一、预防为主、综合治理”的方针,对国家或行业明令淘汰、禁止使用的危机生产安全的设备或不能满足安全生产要求的设备实行淘汰制度。

  2特种设备定期检验制度

  1、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、安全阀、压力表等特种设备和所属附件,按照法律规定必须接受检验,检验合格后再投入使用。

  2、在定期检验前,生产管理部要与市特检中心协调好检测时间,及时对设备采取措施(如停用)并作好清洁工作,顺利完成设备定检,确保安全。

  3、特种设备的定期检测时间根据上次的设备检测报告确定。

  4、定期检测报告要有专人保管,随时备查。

  3特种设备维护保养制度

  1、特种设备操作工人要发挥主人翁的态度和高度的责任感,做到正确使用,精心维护,认真保养好设备。

  2、各岗位要实行操作工人为主,“机、电、化、仪”四结合的设备包机制,做到台台设备,条条管线,个个阀门,只只仪表有专人负责,消灭无人负责现象。

  3、操作人员对岗位范围内的设备,必须做到“三好(管好、用好、修好)、四会(会使用、会保养、会检查、会排除故障)”,严格执行岗位的操作规程。

  4、严格按操作程序与规定步骤。设备启动前认真准备,启动中要反复检查,停车后妥善处理,运行中不超温,不超压,不超负荷,不准在设备运行时离开岗位。

  5、对岗位范围内设备严格巡回检查制度,切实做到“四勤(勤检查、勤观察、勤联系、勤调节)”。操作人员发现设备缺陷能处理的应主动进行处理,清除故障,一时处理不了的应及时报告检修。4特种设备技术档案管理制度

  特种设备技术档案管理工作为设备管理提供资料,技术信息和考核的依据,是管好设备和基础工作,必须认真做好。

  1、有专人负责设备技术档案管理工作。

  2、要有设备技术档案,对主要设备和关键设备要分别建档,内容包括:

  (1)____使用说明书、设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备____移交验收单、设备调试记录、特种设备使用证和检测报告等。

  (2)大、中修记录、竣工验收单。

  (3)设备登记卡片、设备分类台帐。

  (4)设备改装、变更的有关技术文件。

  (5)历年设备缺陷及事故情况记录。

  3、技术档案必须齐、整洁、规格化,及时整理填写。

  4、公司档案保管员负责保管和供应公司图纸、技术资料。

  5、设备迁移或报废,其档案均随设备调拨,设备报废后,首先向质监部门办理注销手续,然后档案由公司档案保管员封存。5特种设备运行记录制度

  1、操作人员,必须经过专门培训并经过考试合格取得《特种设备操作人员资格证》后才能独立操作。

  2、当班人员必须认真做好运行过程中状态监测、日常点检和各项运行记录。

  3、在运行中遇到有不正常情况时,值班人员应根据规程进行紧急得理,并及时报告有关部门。

  4、运行人中在当班期间,应按规定巡回检查,不得随意离开工作岗位。

  5、受压设备不得超压运行、动力设备不得超过规定负荷运行,不得带病运行,任何一处发生故障应及时排除,并做好运行和故障排除记录。

  6、运行操作人员必须做好设备检修后的试运行记录,填写各种表卡,准确地反映设备运行状态。

  7、各班组将运行记录集中整理后报送公司,以便能以运行记录为依据,综合历次检修记录,制定合理的检修计划。

篇三:消防设施维护保养管理制度.

  

  消防维保管理制度

  消防维保管理制度5篇

  在现在社会,需要使用制度的场合越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。一般制度是怎么制定的呢?以下是小编整理的消防维保管理制度,希望能够帮助到大家。

  消防维保管理制度1一、目的为加强消防设施管理,增强全公司应急救援工作,明确相关部门及人员消防安全管理职责,做好日常应急救援消防设施器材的配备、维护、保养,确保突发事件能在有限的时间内得到控制和消灭,特制定本规定。

  二、适用范围

  本规定适用于公司各部门,主要消防设施包括消火栓、消防管道、消防箱、消防带、水枪、扳手、灭火器、消防沙、消防锨、消防安全标志、消防疏散通道以及应急救援物资等。

  三、管理职责

  1、后勤科负责全公司消火栓的供水系统的日常维护、保养。负责全厂消防设施的日常检查和管理。

  2、各部门、车间负责本部门及区域内消防设施的日常维护、保养。

  4、总经办安检员负责消防设施安全管理的监督。

  四、消防设施的设计、安装、验收与配备要求。

  1、新、改、扩建项目在设计、安装生产设施的同时,必须同时设计、安装消防设施,消防设施设计、安装方案必须报总经办安检员备案,由安检员组织相关部门会审方案的可行性和消防设施的验收,并监督检查消防设施的安装施工。

  2、消防设施需要变更(如位置、数量、规格等)的车间、部门须提出申请,总经办安检员审批,未经批准的不得变更,后勤科保留设施变更记录。

  3、消防设施安装标准:

  (1)消防设施应按照标准定置安装和摆放。

  (2)生产区厂内消火栓间距不超过100米,消火栓地上部分距离地面垂直高度标准为640mm,地面以上部分露出红漆。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙边不宜小于5m,并不宜大于40m。

  (3)消火栓的放水口应使用卵石渗水层,卵石粒径20~30mm,铺设半径500mm,铺设深度自地面下200mm至槽底,铺设卵石时,注意保护好放水弯头,以免碰坏,绝不能堵塞放水出口。

  (4)室外地下消火栓应砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓阀门井,消火栓与开闭阀门之间两者距离不超过2。5米。

  (5)消火栓的各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件应齐。

  4、消防设施和器材必须按照国家标准配备,采购消防器材时应禁止使用未经安全消防机构验收合格的产品。

  5、各部门应该根据本区域范围需要补充和配备适用齐全的消防器材,按照程序填写《消防设施器材申报单》总经办安检员进行审核。

  五、消防设施的日常维护、保养标准:

  1、各车间、部门负责本部门及卫生区域内消防设施的日常维护、保养,并将消防设施的安全状况纳入每日现场设施安全管理。

  2、维护保养标准:

  (1)保持消防箱箱内、外无杂物,无灰尘,箱体除锈刷漆整洁,红色颜色。

  (2)各部门使用过的消防水带应该进行晾干处理后放回消防箱,确保干燥。

  (3)消火栓、水带、喷枪、扳手等齐全完好,消火栓阀杆顶部保持润滑。

  (4)灭火器定位摆放,保持外部整洁,不得随便挪用,失效灭火器及时更换并撤出作业现场。

  (5)重点部位消防水带、喷枪直接连接消火栓。

  (6)各消火栓外围2米以内禁止堆放物品,并保持通道畅通。

  3、各种消防设施应符合5s管理,表面无油污、无污物、无灰尘,清洁光亮。

  六、消防设施的日常检查管理

  1、后勤科兼职消防队在做到日常管理的`同时,每月定期对全厂消防设施检查,发现问题及时通知问题部门整改,并将每月消防设施检查情况进行纪录;总经办安检员在现场安全监督管理中发现的消防设施安全隐患和问题随时通知后勤科进行整改。

  2、消防泵停用管理。

  生产科消防泵必须24小时正常运转,确保全厂消防供水系统满足应急使用,不得随意停泵,如因消防管线、阀门等局部检修或其他改造情况确实需要停水停泵的,需求部门必须到总经办安检员办理停用申请。程序如下:

  (1)需求单位向总经办安检员提出《消防设施停用申请》。

  (2)生产科确定停消防泵或区域关闭阀门及停用时间方案。

  (3)消防设施管理部门(后勤科)签字认可。

  (4)由全厂事故应急救援指挥部审批,总经办安检员登记备案。

  (5)生产科根据《消防设施停用通知单》实施停用泵方案。

  (6)如果因未能到期修复或其他不符合条件不能开消防泵的,必须由需求单位重新办理延期申请。

  (7)修复完毕符合开泵条件的,生产科启用消防设施。

  3、任何单位和个人非应急情况不得动用消防器材,如培训演练使用必须经后勤科同意并办理审核《消防器材使用许可证》手续,事故应急使用除外。

  4、消防设施重点检查内容和标准应包括以下内容:

  灭火器

  (1)灭火器是否放于固定且便于取用的明显场所。

  (2)安全插销有无脱落或损坏等影响使用的情况。

  (3)喷嘴和导粉管有无变形、损伤、老化等影响使用的情况。

  (4)压力指针指示值是否在有效范围内。

  (5)有无其他影响灭火器使用的堆放杂物等。

  (6)灭火器的规格类别是否符合现场灭火使用。

  消火栓

  (1)消防水带、扳手、喷枪是否齐全完好,有无水带老化损伤情况。

  (2)消火栓及管线有无漏水。

  (3)消火栓附近2米内有无堆放杂物。

  (4)消防水带箱体是否完好正常。

  消防泵及消防管道

  (1)消防泵是否正常开启,泵的进出口压力是否正常(4。5mpa以上)。

  (2)检查泵电机及泵体温度、声音是否正常。

  (3)消防泵润滑油是否变质。

  (4)泵的阀门阀杆是否灵活。

  (5)消防管线(地上或地下)、法兰是否锈蚀、漏水,各消防管道连接阀门是否开启灵活。

  消防应急器材

  (1)各车间、仓库、宿舍安全出口指示标志是否齐全。

  (2)各车间、仓库、宿舍应急疏散通道是否保持畅通,应急照明灯是否正常。

  七、消防设施档案管理

  1、后勤科—兼职消防队安排专人建立健全消防设施档案并及时进行更新。

  (1)建立全厂消防(地上消火栓、室内、室外消火栓)系统档案,消火栓布置图。

  2、消防设施档案应报总经办安检员备案。

  八、管理规定

  各单位及个人必须严格遵守消防设施安全管理规定,否则出现以下情况的给予50—1000元处罚,情节严重并造成重大损失的加倍处罚,直至追究刑事责任。

  1、非应急情况动用消防灭火器、消防栓的。

  2、消防设施、器材或者消防安全标志不完好有效的。

  3、消防设施、器材失效、损坏、挪用或者擅自拆除、停用的。

  4、存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。

  5、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。

  6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。

  7、对消防隐患经下整改通知后不及时采取措施消除的。

  消防维保管理制度2第一条

  为了加强对消防设施的管理,维护保养好消防设施,以便在关键时刻发挥其作用,特制定本规定。

  第二条

  本规定适用于总公司系统各类固定、半固定和移动式消防设施,包括消防水泵房、泡沫泵站、装置和罐区的各类固定式消防设施和各种小型移动式消防器材等。

  消防车辆的管理另行规定。

  第三条

  各单位要加强对各类消防设施的管理,建立、健全并落实各级管理责任制和维护保养责任制,确保消防设施完好。

  第四条

  工艺操作、装置检修人员等有关人员对本岗位、本装置或罐区的消防设施要做到会维护保养、会使用,冬季要作好消防设施的防冬保温工作。

  第五条

  消防设施的管理要纳入安全管理和设备管理工作中,设专人负责,建立消防设施台帐,定期对消防设施的维护、保养、试验、称重、药剂更换补充等工作进行监督检查。

  第六条

  消防水泵房的管理。

  1.消防供水泵房是消防水的保证中心,必须加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房改作它用或在泵房内乱放杂物,泵房的管理要

  纳入设备创完好管理活动中。

  2.水泵和柴油发电机要保持完好,做到零部件齐全,机泵运行时不振动、不泄漏,出力能满足设计要求。平时要严格按照备用机泵的管理要求,定期进行盘车和机泵润滑,认真进行维护保养,并且每周试验1次。

  3.建立24小时值班制,做到设专人值班,有专人负责,严格交接班制度,以于出现的故障要立即处理不过夜,时刻保持战备状态。

  第七条

  泡沫泵站的管理。

  1.泡沫泵站是重要的消防设施之一,必须加强管理,泵房严禁改作它用或乱放杂物,保持定整洁,保持周围道路畅通。

  2.泡沫泵要保持完好,做到零部件齐全。每周至少运行一次,机泵运行时不振动、不泄漏,出力能满足设计要求。平时要严格按照备用机泵的管理要求,定期盘车和润滑,认真进行维护保养。

  3.泡沫泵运行后要立即进行水清洗,防止机泵锈蚀。要做好泡沫管线和泡沫贮罐的防腐处理,损坏的阀门和失效的泡沫要及时检修、更换。

  4.灭火系统每年要进行一次消防试验,确保完好。

  第八条

  装置、罐区内固定消防设施的管理。

  1.要加强装置、罐区内固定消防设施的管理,按期进行试验:消防喷淋系统每半年试验一次;泡沫产生系统每年试验一次,做到不堵,不漏,消防水炮、消火栓要经常试验,使之处于完好状态。

  2.加强装置内固定消防设施的维护保养,经常检查,定期做防腐处理。对消防系统上的阀门、喷嘴等要经常检查、清理,损坏的"要及时更换,确保零部件齐全,灵活好用。

  第九条

  小型移动式消防器材的管理。

  1.小型移动式消防器材是扑救初期火灾的必备工具,必须加强管理,不得随便挪用。

  2.小型移动式消防器材要按消防设计规范的要求进行配备,要有固定的摆放位置,设立消防器材棚(箱),并设专人维护保养。

  3.按照各种移动式消防器材的使用要求,按期更换药剂,并做好铅封。在器材上要标明更换日期,以便进行检查。

  第十条

  各企业要根据本规定的要求,制定出本单位的实施细则。

  消防维保管理制度3第一章总则

  火灾始终时时刻刻对酒店业构成巨大的威胁.目前,国内外酒店对消防工作越来越重视。我们酒店投入了大量的资金,购买了先进的火灾报警系统和自动灭火系统。这对酒店消防工作起到厂积极的作用.但是酒店的消防工作应以预防为主,为了做好应付各种突发事件的准备,根据酒店的现实情况,制定本规定。

  第二章消防机构

  第一节消防委员会的成立

  消防委员会的人员组成:

  消防委员会主任:酒店总经理

  副主任:营运总监、工程部总监、安全部经理。

  成员:工程部、安全部主管及其他各部门经理。

  第二节三级防火责任人的确定

  酒店设三级防火组织,任命三级消防安全责任人:

  一级消防安全责任人由酒店法人代表总经理担任,二级消防安全责任人由各部门经理担任,三级消防安全责任人由各级主管及领班担任。

  第三节义务消防队的建立

  根据(中华人民共和国消防法》和《机关,团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的有关规定,企事业单位必须成立自建消防组织,在各自的岗位上发挥作用。

  结合酒店的具体情况,根据要求,本酒店各部门都要成立义务消防队,由部门经理任队长,队员从在岗职工中选取。

  第三章职责

  第一节消防委员会职责

  l、认真执行消防法规,搞好酒店消防安全工作。

  2、认真组织制定消防规章制度和灭火预案。

  3、组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

  4、立足自防自救,对员工进行防火安全教育、领导义务消防队,组织消防演习。

  5、布置、检查、总结消防工作,定期向消防部门报告消防工作。

  6、组织防火检查,消除火险隐患。

  7、积极组织人员扑救火灾事故。

  第二节义务消防队职责

  1、贯彻执行酒店消防工作要求,搞好消防宣传工作。

  2、不断进行防火检查,消除火险隐患。

  3、熟悉酒店各重点部位,熟悉消防设施的性能及操作方法。

  4、积极参加酒店各项消防活动。

  5、积极参加抢救和扑灭火火或疏散人员,保护现场。

  6、在有关领导的授权下,积极追查火火发生原因。

  第三节各部门经理职责

  1、负责领导本部门的消防安全工作,具体落实防火工作有关规定和要求。

  2、把防火工作纳入本部门工作的议事日程,布置检查消防工作,及时处理和整改隐患。

  3、根据本部门具体性质,制定具体的岗位防火规定。

  4、落实辖区内,消防设施火火器材的管理责任制。

  5、当火灾发生时,迅速组织人员疏散客人至指定地点,搞好善后工作。

  6、在总经理的.领导下,追查火灾事故原因,对肇事者提出处理意见。

  第四节安全部经理职责

  l、在总经理的领导下,全面负责酒店内部的消防工作。

  2、认真传达、贯彻消防工作方针政策,搞好本部门的人员分工,完善酒店的消防管理制度。

  3、建立健全各级义务消防组织,有计划开展教育和训练,配备和管理好消防设施与器材。

  4、组织好防火救灾教育及防火安全检查,建立防火档案和制定灭火作战计划,确定重点,制定措施。监督落实隐整改工作。

  5、加强防火工作日标管理,建立健全动用明火请示审批手续,对违反酒店消防规定的重大问题,要当场制止,严肃追查责任者。

  6、密切协作,认真追查火灾事故的原因。

  7、相互配合,搞好新员工的消防安全教育。

  8、定期对全酒店进行消防安全检查。

  9、监督各部门搞好消防工作。

  消防维保管理制度4一、维护管理范围

  1、火灾自动报警系统;2、自动喷水灭火系统;3、机械排烟系统;4、室内消火栓系统;5、灭火器材;6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明)二、建筑消防设施的检查

  建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。

  (一)建筑消防设施巡查

  1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。

  2、建筑消防设施巡查的内容

  (1)消防供配电设施:消防电源工作状态。

  (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。

  (3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控

  制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。

  (4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。

  (5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。

  (6)机械排烟系统:排烟阀外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态。

  (7)应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态。

  (8)灭火器:灭火器外观,设置位置状况。

  3、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》,由巡查人员、消防安全管理人签名。

  4、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。

  (二)建筑消防设施的定期检查

  1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次,由消防安全管理人组织,并填写《建筑消防设施定期检查记录表》,检查人员和消防安全管理人应在《建筑消防设施定期检查记录表》上签名。

  2、建筑消防设施定期检查的内容:

  (1)消防供配电设施:消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

  (2)火灾自动报警系统:警报装置的警报功能,火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘的报警显示功能,消防联动控制设备的联动控制和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数的25%。

  (3)消防供水设施:消防水池、水箱水量,消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能,管道阀门启闭功能。

  (4)消火栓灭火系统:室内外消火栓消出水及压力,消火栓启泵按钮,系统功能。检查数量不少于总数量的25%。

  (5)自动喷水灭火系统:报警阀组放水,末端试水装置放水。其中

  末端试水装置放水检查数量为全部检查。

  (6)机械排烟设施:机械排烟风机、排烟阀以及系统功能,排烟风机控制柜。

  (7)应急照明、疏散指示标志:电源切换和充电功能,标识正确性。

  (8)灭火器:检查灭火器型号、压力值和维修期限。检查数量不少于总数量的25%。

  3、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。

  (三)建筑消防设施的联动检查

  1、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次,主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。

  2、建筑消防设施的联动检测委托具备消防检测中介服务资格的单位实施,年度联动检查记录在每年的12月30日之前,报当地公安消防机构各案。

  3、建筑消防设施联动检查的内容:

  (1)消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查,检验供电能力。

  (2)火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设各的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

  (3)自动喷水灭火系统在末端放水,进行系统功能联动试验,水流指示器报警,压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的`仪器仪表进行校验;每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。

  (4)消防给水系统最不利点消火栓出水,分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次。

  (5)对每只灭火器选型、压力和有效期检查每12个月不少于1次。

  4、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。

  三、建筑消防设施维护和故障处理程序

  1、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》,定期进行清洁保养和更换。对易污染、易

  腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。

  2、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施检查的人员必须向消防安全管理人报告,并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

  3、对建筑消防设施存在的问题和故障,当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在24h内解决;需要由供应商或者厂家解决,不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决,影响系统正常工作的应在5个工作日内解决,恢复系统正常工作状态。

  4、故障排除后,应由消防安全管理人签字认可,故障处理记录存档各查。

  四、建筑消防设施档案的管理

  1、内容

  建筑消防设施的档案应包含基本情况和动态管理情况。

  基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。

  动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、单项检查记录、联动检查记录、故障处理记录等。

  2、保存期限

  (1)建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。

  (2)《消防控制室值班记录》和《建筑消防设施巡查记录》的存档时间不应少于1年。

  (3)《建筑消防设施单项检查记录》、《建筑消防设施联动检查记录》、《建筑消防设施故障处理记录》的存档时间不应少于3年。

  消防维保管理制度51、组织管理:

  (1)泰安中行项目部建立义务消防队,正副队长由项目负责人和工程部经理担任,委员由各有关部门经理组成,各部门和独立班组都应有义务消防队员。各重要部门相应成立义务消防小组;

  (2)义务消防队受泰安中行项目部防火安全委员会领导,由保卫部负责日常管理和培训,并定出必要的工作制度和训练计划。

  2、义务消防队员职责:

  (1)认真遵守和执行消防法令和规章制度;

  (2)经常参加消防训练,熟悉本部位环境和掌握各种消防器材的使用,经常检查补充消防器材,保证其处于使用状态;

  (3)各部门要制订重点部位的“灭火方案”和“紧急状态下的.疏散方案”,并报消防中心呈上级主管部门审核落实;

  (4)经常进行防火安全检查,分析研究部门安全防火方面的情况;

  (5)经常向所属部门和泰安中行项目部义务消防队员反映和报告有关消防方面的情况;

  (6)一旦发生火情,积极扑救,协助公安、消防部门保护现场,查明原因;

  (7)有权制止违反消防制度的一切行为,并及时逐级报告。

  3、纪律和要求:

  (1)消防队员要有严格的组织纪律性,要积极参加消防技能训练和消防知识学习

  (2)消防队员在遇到火灾时,要挺身而出,奋力扑救,保护宾客和员工的安全;

  4、消防队员和各部门义务消防小组要保持相对稳定,不宜随便调动,确需变换者,应及时调整补充,并报保卫部备查。

篇四:消防设施维护保养管理制度.

  

  消防设施维修管理制度

  消防设施维修管理制度(二)

  1.总则

仪器设备停用期时严禁用于消防设施维护保养检测或进行与消防设施维护保养检测工作有关的活动。

篇五:消防设施维护保养管理制度.

  

  消防设施、器材维护保养管理制度

  JXHG—安字(2013)-001一、目的做好消防设施、器材维护保养工作,保证消防器材、设施处于完好状态,为公司安全生产提供保障.二、适用范围

  本管理制度适用于本公司的所有安全设施、器材的维护保养管理工作,包括消防泵房、消防水管线、灭火器、干沙箱、防毒面具、防火门、室内消火栓、室外消火栓、火灾报警系统、消防安全标志等。

  三、管理职责

  1、环安科负责公司消防设施、器材的管理工作,负责公司消防器材的配备和更换。

  2、设备部负责组织公司消防设施的维修,负责消防设施机电设备日常维护保养工作的监督与执行。

  3、**车间负责消防泵房的日常管理工作及消防泵房机械设备的日常维护保养工作,环安科负责消防公用管线日常巡查。

  4、电仪班负责消防泵房供电系统、电气控制设备、现场火灾报警系统及通讯线路的日常管理及维护保养工作。

  5、各车间负责本车间所辖范围内所有消防设施、器材的日常管理及维护保养工作。

  四、工作程序:1、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用消防器材、消防设施和安全标示.特殊情况确需使用时,需经环安科许可.2、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态.3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理.4、环安科应由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行检查,按照消防器材和消防设施的性能要求,每季度第二个月30日进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修,并做好记录.5、环安科每月组织一次火灾报警装置的信号模拟实验,验证声、光显示是否正常,每月组织一次消防水泵的模拟信号启动实验,但试验前一定要做好妥善安排。

  6、环安科每季度组织一次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常.具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换。(消防泵供电来自于35KV,当此电源断电后只能人工启动10KV或发电机供电)

  7、电仪班每日应对消防泵房电气控制系统进行检查,发现问题及时解决,同时上报设备部和环安科,每周对现场火灾报警系统及通讯线路检查一次,发现问题及时整改。负责配合环安科及车间进行消防系统信号模拟实验。

  8、**车间应按公司相关规定的要求每日对消防泵房设备、设施进行巡检,并按消防水泵维护保养规程(后附)对设备进行日常维护保养。每日检查一次贮存消防用水的水池液位、无底阀及管路泄漏情况,核对无底阀水位、管网压力,发现故障,及时进行修理。

  9、设备部每两年应对消防水泵解体检修一次。(如果现今运转正常,两年期间不是经常性运转,是否需要解体检修?

  10、各车间负责对所辖范围内的室内消火拴、室外消火栓系统每半年至少进行一次全面检查,检查要求为:

  10。1室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。

  10.2消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

  10。3消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。

  10.4报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。

  10。5消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺.10.6消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

  11、各车间负责对所辖范围内的消防安全疏散设施每日进行检查,发现

  有以下问题之一的,应立即整改。

  (1)占用疏散通道.(2)堵塞安全出口.(3)锁闭疏散门.(4)在疏散楼梯上堆放物品。

  (5)破坏、覆盖、挪用疏散指示标示、应急照明灯具.12、各车间每月对疏散指示和应急照明灯具的性能进行检测,发现故障及时更换或报修.13、各车间每月对防火门的开启情况进行检查,发现开启不灵活、闭门器损坏等故障及时维修。

  14、各车间每月进行一次电源切换试验,以检测疏散指示和应急照明的完好率,并根据实际情况进行调整。

  15、灭火器材应定期检查:

  15。1各车间每日应对灭火器进行外观检查,确保其始终处于完好状态

  (1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封

  (2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装

  (3)检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理

  (4)检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理

  (5)、检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通

  15.2环安科应对灭火器材进行定期检查,确保其始终处于完好状态

  (1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填.

  (2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块.(3)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常.购买灭火器存放箱并糊树脂(红色),喷字:消防箱.五、消防水泵维护保养规程

  1日常维护

  1.1进口管道必须充满液体,禁止在气蚀状态下长期运行.1.2定时检查电机电流值,不得超过电机的额定电流。

  1.3泵长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损件及轴承,机组大修一般为一年(适用于补压泵).1。4机械密封润滑应清洁无固体颗粒。

  1。5严禁密封润滑在干磨情况下工作。

  1。6在启动前应先盘动电机(泵)几圈,以免突然启动造成密封环断裂或损坏。

  2常见故障及排除方法

  现象

  体

  塞

  2。注入液体不够

  气

  4。水池液位低

  5.管路阻力太大

  6.电机运转方向不对,电机缺相,转速很慢

  水泵流量不1.泵流道、叶轮或管路部分1。检查清扫

  足

  堵塞

  2.叶轮严重磨损

  隙过大

  4.电压偏低

  泵运行不平1。电机超载运行

  有杂音

  蚀

  3。轴承损坏

  4。管路支撑不稳,基础松1.关小出口阀门

  3。更换轴承

  4.稳固管路,固定基础

  稳,振动大,2。液体混有气体或发生气2.提高吸入压力,排气

  2.更换叶轮

  3。更换

  原因

  处理方法

  2。重新注满液体

  3。排除空气消除漏点

  5.清扫管路或修改

  6.调整电机转向,紧固电机接线

  泵输不出液1叶轮流道或管路内杂物堵1。检查清理

  3.泵或吸入管内存气或漏4。降低吸入高度

  3.叶轮密封环磨损严重,间4.稳压

  动

  滚动轴承过1.轴承缺油或油不净

  热

  水泵漏水

  2。轴承损伤或损坏

  当

  2。密封面不平整

  3.轴或轴套磨损

  4。安装螺栓松懈

  5.泵体有砂孔或破裂

  3、紧急情况停车

  遇有下列情况之一者,应紧急停车处理:

  3。1泵内发出异常声响

  3。2泵突然发生剧烈振动

  3.3电机电流超过额定值持续不降

  3.4泵突然不出水

  4、维护安全注意事项

  4.1严禁在运行中松动或紧固带压部分的螺栓和其它附件。

  4.2泵在运行过程中,不得擦抹或检修其转动部分。

  4.3泵运转过程中,操作人员应经常检查运转状况,如发现异常,应立即停车,卸压并排尽后方可进行检修。

  4。4保持电机接地线完好,注意不要将水喷洒在电机上。

  5、检修安全注意事项

  5。1检修前,关闭进出口阀门。切断电源,挂上“禁动牌”标志后,办理设备交接手续,方可检修。

  5。2检修设备,应严格按检修规程进行。

  5。3检修设备的拆卸和组装应按顺序进行,并使用专用工具,注意精密部件的拆卸与保管。

  5.4设备零部件的组装和拆卸,应避免硬性敲击,以免损伤配合面,同时注意各部位间隙调整。

  6、试车安全注意事项

  6。1开停车由专人负责操作,严格按试车方案进行。

  1。加油或换油并清洗轴承

  2.更换轴承

  2.修整

  3.修复或更换

  4。紧固

  5.焊补或更换

  1.机械密封磨损或安装不1。检查更换磨损件重新安装

  6。2严格按照泵的启动程序开车,启动前试车人员应站在安全位置。

  6.3在试车中发现异常情况,应立即停车,处理后再试车。

  7、启动、运行、停车说明(此为后加)

  启动前:1。用手转动联轴器,转子部件应无卡死现象。

  2。打开进口阀门、排气阀使水充满泵腔,然后关闭排气阀。

  3.电动电机,确定转向是否正确。

  运

  行:1.全开进口阀门,关闭出口管路阀门。

  2。接通电源,当泵转速达到正常后,在打开出口管道阀门,并调节到所需的工况点。

  3。观察泵运行后的有无异常情况,如有异常情况应立即停车检查,处理后运行。

  停

  车:1。逐渐关闭出口阀门后,切断电源。

  2。关闭进口阀门。

  3。如环境温度低于0℃,应采取保暖措施。

篇六:消防设施维护保养管理制度.

  

  消防设施、器材维护管理制度

  消防设施、器材维护管理制度

  一、为加强本校消防设施、器材维护管理,预防和减少火灾危害,根据机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定及有关消防法规,制定本规定。

  二、学校的消防器材配置、维修由学校统一负责办理,配置、维修器材必须符合国家标准或行业标准。

  三、消防安全管理人负责组织实施对本单位消防设施、器材维护保养,确保其完好无损。专兼职消防安全管理人员负责管理、维护消防设施、器材。

  四、对消防设施、器材应进行登记,建立维护、管理档案,记明消防设施、器材的类型、数量、部位、检修或充装记录和维护管理责任人。

  五、灭火器材的维护管理要求:

  1、学校指定专人管理学校内的灭火器材,灭火器材管理应做到“三定”(定位、定人、定责)。

  2、各学校灭火器材管理人每周检查一次灭火器材的数量和定位情况以及压力表指针是否在正常区域。在寒冷、炎热、潮湿季节,要对消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。

  3、建筑灭火器每年至少进行一次由具备资格的维修单位实施的功能性检查。

  4、因管理不善,造成灭火器材丢失、损坏的,管理人应赔偿损失。

  5、因扑救本单位火灾而使用了灭火器,有关人员应及时报告管理人员,补充灭火器材。

  六、消防设施维护管理要求:

  1、物品的堆放不得影响防火门、防火卷帘、送风口等消防设施的正常使用;

  2、应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态;需要维修时,应采取相应的措施,维修完成后,应立即恢复到正常运行状态;

  3、应按照相关标准每月进行检查、检测消防设施,并做好记录,存档备查;

  4、自动消防设施应按照有关规定,每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试,并出具检测报告,送当地公安消防机构备案。

推荐访问:消防设施维护保养管理制度 管理制度 消防设施 维护保养