下面是小编为大家整理的EPC项目试运行实施要点4【完整版】,供大家参考。
EPC 项目试运行实施要点 1.1.1 试运行的划分及概述 试运行一般可分为:单机试运行、联动试运行等阶段。单机试运行(又称试运转或试车、试运)是驱动装置、机器(机组)安装后必须进行的一道工序。试运行目的是检验单台设备的安装质量、机械性能或系统的综合性能,达到正常运转的要求。联动试运行指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。
1.1.2 本项目试运行实施项目 1)本项目单机试运行及联合试运行实施项目见表 3.4-1、表3.4-2。
表 3.4-1
单机试运行实施项目表 序号 单机试运行项目 备注 1 给水系统、中水系统和循环水系统及补水系统的变频调速供水设备(含泵组)
2 新风机组
3 风机盘管
4 离心和螺杆式冷水机组
5 水泵
6 冷却塔
7 送排风及防排烟系统各种风机
8 消火栓和自动喷水系统加压泵
9 电梯
表 3.4-2
联合试运行实施项目表 序号 联合试运行项目 备注 1 电气系统 防雷接地测试
低压配电柜(箱)及配电线路调试
照明系统调试
动力系统调试
2 弱电系统 弱电各系统调试
3 给排水系统 给水管道冲洗
给排水设备调试
排水系统试验
4 暖通空调系统 中央空调系统调试
通风系统调试
采暖系统调试
5 消防系统 消火栓系统调试
自动喷水灭火系统调试
气体灭火系统调试
大空间智能灭火系统调试
消防自动报警系统调试
2)调试重点 包括消防系统联动调试。
1.1.3 试运行前应完成的准备工作 1
完成联动试运行范围内工程的中间交接。中间交接只是工程(装置)保管、使用责任(管理权)的移交,但不解除施工单位对交接范围内的工程质量、交工验收应负的责任。
2
试运行方案的编制与实施由项目总工程师组织编制,经本单位总工程师审定;报建设单位或监理单位批准后实施。
3
准备设备送电、介质、材料、工机具、检测仪器等。
4
布置必要的安全防护设施和消防器材。
1.1.4 试运行后应完成的工作 1
切断电源及其他动力来源。
2
去掉各系统中的压力或负荷,进行必要的排气、排水或排污。
3
按各类设备安装规范的规定,对设备几何精度进行必要的复查,各紧固部件复紧;拆除试运行中的临时管道及设备(或设施),复位试运行时拆卸的正式管道、部件或其他正式装置。
4
检查润滑剂的清洁度,检查过滤器;必要时更换新油(剂)。
5
整理试运行的各项记录,由参加单位在规定的表格上共同签字确认。
推荐访问:EPC项目试运行实施要点4 试运行 完整版 要点